Hallo,
hat irgendjenamd eine Liste mit allen verfügbaren Racknummer für die E/A Konfiguration, die bei Fanuc zur verfügung stehen?
Gruß
Chili1886
Hallo,
hat irgendjenamd eine Liste mit allen verfügbaren Racknummer für die E/A Konfiguration, die bei Fanuc zur verfügung stehen?
Gruß
Chili1886
Hi Chili,
hier eine Liste,die ich seit Jahren mit mir herumtrage.. ;aber ich gebe keine Gewähr
0 FANUC IO-link; Prozess-IO; IO-Interconnect unit
1 - 16 FANUC IO-link
16 AB-RIO & GENIUS
32 FANUC IO-link (Mate)
33 - 34 PMC
35 internal rack ; immer ON?!
36 DCS nur Meldekontakt!
48 FANUC IO-link (Mate)
64 ME-NET
66 Profibus Master
67 Profibus Slave
68 Flnet Slave
70 Interbus-S Hilscher Master
71 Interbus-S Hilscher Slave
72 IO-link II (JemaNet) Master
73 IO-link II (JemaNet) Slave
75 FIPIO Slave
81 - 84 DeviceNet Master
81 DeviceNet Slave
85 ControlNet Board #1
86 ControlNet Board #2
90 Arclink channel #1
91 Arclink channel #2
92 Arclink channel #3
93 Arclink channel #4
92 CC-link Slave (-J786)
93 Interbus-S Phoenix Master
94 Interbus-S Phoenix Slave
99 ProfiNet Controller ("master")
100 ProfiNet Device ("slave")
Info: insbesondere zu "prüfen" bei DCS ist Rack 36 nicht schlecht
Gruß
PnsStarter
Ach Super,
das hilft mir erstmal weiter.
Danke
Gruß
Chili1886
Hallo, hätte auch eine Frage zu diesem Thema. Ich würde gerne einige Eingänge mit der SPS schalten. Dafür will ich dann die Rack Adresse auf 89 ändern. Leider zeigt es mir immer Invalid an?. wisst ihr zufällig, was der Fehler sein könnte?
Gibt es in der Profinet Dokumentation soviel ich mich noch daran erinnern kann.
Hab letztens mit der aktuellen Doku mal ein Screenshot gemacht und als Bild abgelegt.
Gruß
Hallo, danke für die Antwort. Wenn ich jedoch z.B die Racknummer 99 für Profinet eingebe zeigt es mir invalid an. Hattest du dieses Problem auch schon mal?
Die Racknummer 99 wäre Controller und 100 wäre die Verbindung zum Slave.
Welche möchtest du nutzen, Start und Slot müssen aber auch stimmen.
Du musst schauen was für eine Profinetkarte du hast.
Siemens CP16xx = 99 - 100
Molex Karte = 101 - 102
Wie Sven schon geschrieben hat, müssen Slot und Start auch passen. D.h. egal ob du (zum Beispiel) Rack 89, 99, 100, 101 oder 102 eingestellt hast, Slot und Start dürfen dann nicht 0 sein.
Über welches System ist dein Roboter mit der SPS verbunden? Ethernet/IP oder PROFINET? Und betreibst du die Robotersteuerung als Slave (Device) oder als Master (Controller)?