Hallo Tim(o),
ist mit "unterbrochenem Sicherheitskreis" das Öffnen der Schutztüre (Bedienerschutz) von Dir gemeint?
In T2 ist der Bedienerschutz nicht aktiv.
Deinem Kunden sind die Bedingungen, unter denen T2 überhaupt möglich ist, zu wenig?
Betriebsart T2 (Manuell Hohe Geschwindigkeit > 250 mm/s):
- Ein Achsverfahren im Handbetrieb ist nicht möglich.
- In Programmen kann mit der programmierten Geschwindigkeit gefahren werden.
- Es kann nur im Tippbetrieb gearbeitet werden (Ein Zustimmungsschalter und die Start-Taste müssen gedrückt gehalten werden, um ein Programm abzuarbeiten).
- Das Loslassen des Zustimmungsschalters löst einen Sicherheitshalt 2 aus.
- Das Durchdrücken des Zustimmungsschalters löst einen Sicherheitshalt 1 aus.
- Das Loslassen der Start-Taste löst einen STOP 2 aus.
Bei Verwendung von X11 könntest Du dann über die Systemvariable $MODE_OP die Betriebsart T2 abfragen und z.B. über die SPS die Antriebsfreigabe deaktivieren oder einen Not-Aus anders auslösen (allerdings in "nicht sicherer Technik").
Diese Infos findest Du aber auch schon hier im Forum: https://www.roboterforum.de/ro…n/11021/msg52728#msg52728
Grüße
K(A)RL