KRC2 Automatik extern - Roboter bleibt in INI Fold stehen

  • Hallo Forum,


    ich hab hier mit einer KRC Steuerung Version 5.5.16 folgendes Problem:
    Der Roboter soll von der SPS via Profibus in Automatik Extern gestartet werden, um dann in Grundstellung zu fahren.
    R1/cell wird auch korrekt angewählt, dann bleibt allerdings der Programmzeiger gleich am ersten Befehl stehen, und zwar:


    &ACCESS RVP
    &REL 105
    &COMMENT HANDLER on external automatic
    DEF cell( )


    ;##;FOLD ## FOLD: CELL-Programm

    ;FOLD INIT
    DECL CHAR DMY[3]
    hier => DMY[]="---"
    ;ENDFOLD (INIT)


    Das kleine "R" unten im Pannel wird gelb, und sonst passiert nix mehr.
    Einzige Meldung ist "$Tool nicht gültig, keine Arbeitsraumberwachung möglich"
    (Was ja eigentlich in Ordnung wäre, oder?)


    Irgendwelche Ideen ?


    Wenn config Dateien benötigt werden, poste ich gerne

  • Schritt für Schritt zum Roboterprofi!
  • Normalerweise muss als erstes in T1 eine SAK-Fahrt durchgeführt werden.
    Du musst in T1 die Zustimmtaste und Programmstart vorwärts drücken bis die Meldung "SAK erreicht" errscheint,
    erst danach kann in Automatik extern geschaltet werden.

  • Servus,
    Ich hab mal von 5 verschiedenen Robotern das CELL angeschaut und die fangen immer gleich an.
    Ich geh zwar nicht davon aus dass es die Rätsels Lösung ist, aber mann weis ja nie.



    &ACCESS RVP <<<<<<< Hier war bei uns ma nen o statt nen V und dann lief das Prog nimm mehr.
    &REL 10
    &PARAM TEMPLATE = C:\KRC\Roboter\Template\cellVorgabe <<<<<<< Ich glaub zwar des es unintressant
    &PARAM EDITMASK = Cell <<<<<<< ist, aber man weiß ja nie.
    DEF Cell( )


    ;FOLD INIT
    DECL CHAR DMY[3]
    DMY[]="---"
    ;ENDFOLD (INIT)


    Kann es sein dass das CELL permanent aufgerufen wird und der Satzzeiger nicht so weit kommt? Ist sowas überhaupt
    möglich?
    Aber falsches tool hört sich nach fehlender SAK an (Wie oben schon genannt). Ich geh mal davon aus dass der Robi
    in EXT schon lief. Aber trotzdem, passen die Automatik-Extern Signale?

    Einmal editiert, zuletzt von Toud ()

  • So, ich glaube dieses Rätsel wird der Nachwelt für immer erhalten bleiben...


    Hab jetzt heute morgen ein Image von der Schwesteranlage aufgespielt,
    Justage, Bus einrichten, alles läuft wieder. :kopfkratz:


    Trotzdem Danke an alle für den Input ! :merci:

  • Moin,
    den Thread habe ich erst später gelesen. Irgendwie sieht mir die fett unterlegte Zeile komisch aus.
    Kann es sein, dass der Interpreter da ein Fold Anfang erkennt? :huh: Dann wäre die gesamte Struktur fraglich, oder? :denk:
    Wie sieht den Cell auf der Schwesteranlage aus?

    never touch a running system

  • Die Sucherei im Programm ist vergebens. Der bleibt einfach dort stehen, weil es die erste ausführbare Programmzeile ist, und das System in dem Moment lieber kein Programm abarbeiten möchte. Ich hatte das auch schon mal, das hatte irgendeinen ganz trivialen Grund. Leider derart trivial, dass er mir entfallen ist.


    Grüße,
    Michael

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können

Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden