KSS15002 - Kommunikationsfehler sicheres Gerät - ProfiNet + ProfiSafe KRC4

  • Hallo


    Folgende Situation:

    Fehlermeldung:

    KKS15002 : Kommunikationsfehler sicheres Device

    KKS00404 : Sicherheitshalt (wahrscheinlich folge Fehler)

    KKS12056 : Drehzahl Schrankinnenlüfter unter Alarmgrenze


    PC wurde mit folgender Artikelnummer 255229 ausgetauscht


    Roboter Serie 2000 (KR210L180 C) mit einer KRC4 Steuerung

    X11 nicht vorhanden

    Kuka Software 8.3.39

    Profinet KRC-Nexxt 3.3.1


    Aktuelle Hardware Sicherheitskonfiguration:

    Kundenschnittstelle: Automatisch

    US2 deaktiviert

    Bedienerschutz Quittierung: externe Baugruppe


    Profinet Saftey ID = 7 (in der SPS auch so hinterlegt und hatte auch schon mal funktioniert)


    Profinet

    Profisafe 2.4

    Anzahl IO 256

    Kompatibilitätsmodus = Kuka KRC nexxt Device V8.2

    Aktualisierungszeit 8ms

    Bus Timeout 2000ms



    Am X311 Buchse ist kein Stecker und keine Brücken.


    Habt Ihr eine Idee wonach ich alles schauen sollte?


    Gruß

  • Schritt für Schritt zum Roboterprofi!
  • Servus,

    Schrankinnenlüfter löst wahrscheinlich den Sicherheitshalt aus.

    1. Läuft der Lüfter?

    2. Lüfter tauschen

    3. CCU tauschen


    Ich tippe auf auf die CCU. (das würde zu beiden Fehlern passen)


    Sicheres Device => RDC, smartPad oder KPP/KSD keine Kommunikation


    Gruss Martl

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren