Hallo alle zusammen,
Ich habe bei einer Anlage beim Kunden folgendes Problem:
Die KRC4 Steuerung (V 8.3.8 ) bleibt immer mal wieder mit der Meldung, dass der Profibus nicht mehr funktioniert, stehen. Dieses Phänomen tritt leider nicht regelmäßig auf und auch nicht immer an der gleichen Stelle im Programm
Der Busaufbau sieht wie folgt aus: Kuka Schrank mit Beckhoffmodul EK1100 und passendem Mastermodul EL6731 (Kuka ist der Master im Aufbau), dann 1 Frequenzumrichter und zum Schluss eine Siemens ET200M.
Bis auf den FU wurden in den letzten Wochen alle anderen Bauteile getauscht (ET200M, EK1100, EL6731, CCU, Verbindungsleitung CCU - EK1100, komplette Profibusleitung inkl. Stecker). Sogar im Workvisual Projekt habe ich den gesamten Profibus neu aufgebaut und eingespielt. Leider ist o.g. Problem immer noch nicht behoben.
Könnt ihr mir eventuell einen Tipp geben in welche Richtung ich noch weitersuchen kann?
MfG
MaStr