Erstmal für die Tipps!
WolfHenk:
Ich weiß ja nicht was du unter "sehr warm" verstehst. Die Bauteile (vor allem das Mastermodul) werden schon warm, aber nicht so dass man sich die Hand verbrennen würde..
Bei früheren Anlagen mit KRC2 (mit CP5614) hatten wir immer genau den gleichen Busaufbau und da gab es nie Probleme! Sollte dies bei der KRC4 auch so möglich sein (s. Beitrag von panic mode) wäre das eine gute Alternative. Die Beckhoffmodule haben mich von Anfang an nicht so richtig überzeugt
Martin Huber:
Wie schon erwähnt habe ich die gesamte Leitung inkl. Stecker erneuert und dabei habe ich auch penibel auf den Schirm geeachtet.
Das Kabel liegt auf einer Länge von nicht mal 1,5m zusammen mit anderen Leitungen in einem Kabelkanal. Allerdings separat verlegt in einem Stahlrohr
fischertech:
...dann will ich mal hoffen, dass das Tauschen der Module doch noch zum Erfolg führt. Seit ich am Montag den EK1100 getauscht habe ist es laut Aussage vom Maschinist schon wesentlich besser geworden. Werde auf jedenfall den FU auch noch austauschen, auch wenn ich nicht glaube dass es an diesem liegt