  • Hallo,mal eine ganz blöde Frage:
    Wie kann man an der C-Steuerung den Cycle-Start auf einen Externen Eingang legen,und damit von z.B einem OP aus das Programm nach Fence open wieder starten ? Ewig zum Schaltschrank rennen,und von dort aus wieder starten ist nervig.
    Danke schonmal für die Antworten.


    Gruß Mike

    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck

  • ANZEIGE
  • Hi Mike,
    sieh mal im Handbuch nach unter SI und SO. Hier liegen Systemeingänge und -ausgänge welche Du beliebig auf deine Schnittstelle zur SPS legen kannst und schon hast du es ;)


    robotic74

    Wer nichts macht, macht keine Fehler!

    Wer keine Fehler macht, kann nichts daraus lernen!

    Wer nichts lernen kann, kann sich nicht weiterentwickeln!

    Wer sich nicht entwickelt, geht unter!

  • Hallo,
    Verstehe ich das richtig,das ich die SI und SO "ummappen",also auf Digitale I/O`s weiterleiten kann ?


    Gruß
    Mike

    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck

  • Nu freilich! :)
    Du musst doch jedes E/A Board auf Deinen Bereich mappen. ansonsten hast Du doch garkeinen Zugriff darauf. Und so verhält sich das auch mit den SI und SO. ;)


    robotic74

    Wer nichts macht, macht keine Fehler!

    Wer keine Fehler macht, kann nichts daraus lernen!

    Wer nichts lernen kann, kann sich nicht weiterentwickeln!

    Wer sich nicht entwickelt, geht unter!

  • ähhmm, die sop schnittstelle kann man nicht mappen. die sind fest verdrahtet genauso wie die ro/ri.
    interconnect kann man auch vergessen, da gibt es nur SI->DO.
    bleibt also nur die uop schnittstelle über oder falls vorhanden die INTEGRATED PMC.
    mit der pmc könnte man die signale auf irgenwas anderes verknüpfen.

  • Ähhhmmm :kopfkratz:
    so ganz weiss ich nicht ob wir jetzt nicht doch andere sachen meinen. So weit ich mich erinnern kann kann ich in der Config bei SI/SO sagen auf welchem Board und Bereich das Signal jeweilige Signal liegen soll.


    robotic74

    Wer nichts macht, macht keine Fehler!

    Wer keine Fehler macht, kann nichts daraus lernen!

    Wer nichts lernen kann, kann sich nicht weiterentwickeln!

    Wer sich nicht entwickelt, geht unter!

  • Hallo,


    Hab den ganzen Tag rumgespielt,und die Lösung gefunden.geht alles nur über UOP`s.Mit ein paar statischen Signalen , dann den Fault Reset und Cycle Start .Funktioniert alles wunderbar.

    Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck

  • @ robotic74
    nö, SI/SO sind die Leuchten/Taster vom Bedienfeld.
    Cyclestart,Faultreset,User1, usw. Die sind hardverdrahtet da kann man nix konfigurieren. Das gleiche wie bei den RI/RO, da gibt es gar kein config im menü.

  • Hi rob76,
    wahrscheinlich habe ich mich da falsch ausgedrückt. :kopfkratz:
    Ach Sch.... man sollte in meinem Alter doch mal vorher ein Blick in die Doku werfen. Natürlich sind das die UI und UO signale und die kann ich auf die Schnittstelle drauflegen wo ich will.
    Naja Asche auf mein Haupt. Gelobe mich zu bessern.


    robotic74

    Wer nichts macht, macht keine Fehler!

    Wer keine Fehler macht, kann nichts daraus lernen!

    Wer nichts lernen kann, kann sich nicht weiterentwickeln!

    Wer sich nicht entwickelt, geht unter!

  • Bei RJ3iC bzw. R30ia kann man auch die UOP signale auf Virtuelle Ports legen Also Rack 0 Slot 0 & belibiger Start punkt.
    wobei zu beachten ist dass Di`s die auf dem selben port liegen wie Do´s auf on gehen wenn der Ausgang geschaltet wird.

  • Hi,



    wobei zu beachten ist dass Di`s die auf dem selben port liegen wie Do´s auf on gehen wenn der Ausgang geschaltet wird.


    stimmt nicht ganz, je nach Einstellung:
    RACK SLOT START
    DO[200-299] 0 0 200


    Wenn man's dabei belässt passiert mit den Eingängen nichts, was Nachteile hervorrufft. Ein DI kann man nicht schalten, DO schon, wiederrum mit einem DO kann man nicht ein Macro starten, mit DI schon, deshalb mache ich immer:
    RACK SLOT START
    DO[200-299] 0 0 200


    DI[200-299] 0 0 200


    So wird sicher ein DI mit einem DO synchronisiert :supi:

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können

Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden