Hallo zusammen,
habe trotz Suche im Forum, leider keine Lösung bisher für mein Problem gefunden.
Wir wollen eine bestehende KRC2 Anlage erweitern um 2 Analoge Ausgänge.
Profibusschnittstelle ist Projektiert, zeigt auch keinen Busfehler an.
Digitale karten lassen sich problemlos hinzufügen oder entfernen.
Nur die beiden analogen Ausgänge bleiben bei 0V.
Verwendete Karten
WAGO 750-333 Feldbuskoppler
WAGO 750-550 2-Kanal-Analogausgangsklemme; 0-10 V
;Auszug aus der iosys.ini
inb0=3,0,x1 ;bereits vorhanden und funktioniert
anout1=3,0,12,0,CAL0X6C00 ;neuer analoger Ausgang 1
anout2=3,2,12,0,CAL0x6C00 ;neuer analoger Ausgang 2
sowohl auf der BOF als auch am Bus ist kein Fehler zu erkennen.
die Wago 750-550 ist im Devicenet bisher kein Problem gewesen,
nur beim Profibus bekommen wir es irgendwie nicht hin.
Danke schon mal für eure Hilfe