Das sich Profisafe und X11 nicht vertragen kann ich nicht bestätigen. Haben über 30 KRC4-Steuerungen mit dieser Konfiguration in Betrieb genommen.
Ich korrigiere mich:
Daß sich Profisafe und X11 nicht vertragen kann ich jetzt ohne Wenn und Aber bestätigen.
Ich habe aktuell das gleiche Problem wie ohne_Rob.
Nachdem ich auf Zuruf durch die Hotline bei einem Roboter probeweise das SIB Extended und SIB Standard spannungslos und vom Bus befreit habe kämpfe ich jetzt noch mit einem SYS-X44-Fehler.
Auf alle Fälle wird das Problem letztendlich ein KUKA-Techniker beheben müssen, da es sich um Sicherheitseinrichtungen handelt.
Außerdem geht es bei uns um eine zweistellige Zahl an Robotern und es kann meiner Meinung nicht angehen, daß Steuerungen in dieser Konfiguration verkauft und ausgeliefert werden und der Kunde dann im nagelneuen Schrank insgesamt 4 Leitungen austecken muss, die dann undokumentiert dort rumfliegen.
Bis Version KSS 8.2. hat diese Konstellation (Profisafe verwenden und SIB installiert) übrigens nie Probleme bereitet. Offenbar ist das ab Version 8.3 nicht mehr möglich.
Gruß Stefan