Da bin ich wieder :-).
Nach langer Zeit wurd es endlich gut und die Kommunikation funktioniert.
Das Problem lag, wie ich schon am Anfang schon vermutet, an der LDB Datei.
Bei der Konfiguration der ET 200 Pro ist im Simatic Manager bzw. S7 Manager die Leistungsstufe (DP-Mode oder DP-Alarme) von DP-V1 auf DP-V0 umzustellen und im DP-Master (die CP) ist die Einstellung auf DP-V0 kompatibel zu ändern. Und zack funktioniert die ldb.
Ich denke das Problem trifft aber nur bei den ganz alten Karten auf, dass der DP-Mode umgestellt werden muss.
Noch mal vielen Dank für die konstruktive Hilfe von Euch!
Gruß
Joke