Hallo zusammen.
Wenn ich mein Robi ein schalte habe ich immer die beide Fehler nummer 1223 und 1200 (im AutExt). Kann das Programm selbst quittieren?
Ich habe schon einige Code gefunden aber funktionniert es nicht.
Hallo zusammen.
Wenn ich mein Robi ein schalte habe ich immer die beide Fehler nummer 1223 und 1200 (im AutExt). Kann das Programm selbst quittieren?
Ich habe schon einige Code gefunden aber funktionniert es nicht.
Softwareversion?
Fehlerbeschreibung?
KRC3 V. 5.2.15
1223 Unterspannung AC quittieren
1200 NOT-AUS quittieren
Ich habe diese Beschreibungen übersetzt. Es kann nicht genau dass sein auf Deutsch.
weiß jetzt nicht was für einen Code Du gefunden hast - aber in AUTEXT werden quittierbare Meldungen durch einen Impuls (ca. 50 msec) auf dem Systemeingang $CONF_MESS quittiert.
Doku Automatik Extern lesen !
Ja aber finde ich nicht diese Eingang auf mein Stecker X11 für mein KRC3..
den gibt es auf dem X11 auch gar nicht !
Du musst den Eingang $CON_MESS auch auf einen $IN mittels AUTEXT-Konfiguration legen.
Mit welchem Feldbus färhst Du jetzt die AUTEXT-Schnittstelle ?
Für die Variable $CONF_MESS musst du am Robi einen Eingang und an der übergeordneten SPS einen Ausgang belegen. Die SPS steuert den Automatik Extern-Start.