Hilfe !RJ2-Kontroller bootet nicht mehr!!!

  • :hilfe: Habe eine neue unbestückte CPU-Platine mit den fehlenden Karten (FROM,SRAM,DRAM,Achskarten) und dem Firmwareeprom bestückt.
    Karten stammen aus einer baugleichen CPU-Platine und wurden getestet.
    Nach dem Einschalten bootet der Kontroller nicht.Im Teachpendelmonitor erscheint nur die Firmwareversion.Auch auf PREF+NEXT um in den Bootmonitor zu gelangen , reagiert der Kontroller nicht!!!
    Was mache ich falsch, oder was muß ich beachten,um den Kontroller wieder zum laufen zu bringen?

  • ANZEIGE
  • hallo, das ist völlig normal. wenn du das from/sram ausbaust trennst du den speicher von der pufferbatterie und deine daten sind geschichte.
    wenn du ein image hast kannst du ihn wieder zum laufen bringen wenn nicht kann dir nur die hotline von fanuc weiterhelfen.
    der bootmonitor is übrigens F1+F5. prev+next is das konfigurations menü.

  • hallo
    wenn fanuc jemals einen service bei dir gemacht haben dann haben die auf jeden fall ein image gezogen.
    ist sicherheitsstandard
    :zwink:

  • hallo,
    wenn du überhauptnicht in den Boot-monitor solltest du deine bestückung und verkabelung nochmal prüfen z.B. Bootrom richtig montiert usw. wenn dein Boot monitor wieder geht mußt du zunächst das Cmos löschen, sonst geht auch kein init start
    also im Boot monitor -> next-> clear -> cmos ->all
    danach init ->enter -> start
    wenn dann der Controllstart hochkommt mußt du die Motionsysvars setup ausführen
    sonst kommst du nie aus dem Controllstart.


    gruß Wombat

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können

Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden