Fehlermeldung "313 Interner Fehler"

  • Kann damit jemand was anfangen? wie grig ich den weg bzw. was is das? (guggst du bild)

    MfG <br />Dennis Keipp<br /><br />Geiz macht Krank... Qualität ist Geil!

  • Schritt für Schritt zum Roboterprofi!
  • Grigscht Du nur weg mit Kaltstart.
    Es ist ein Systemfehler. Der Interpreter will die Satznummer ermitteln (Blockcontrol) und findet die Satznummer der letzten ausfuehrbaren Anweisung im Block nicht mehr :eviltongue:


    Kannst nichts dagegen machen. Diesbezüglich wurden schon Fehlerbehebungen gemacht - aber nicht in der V5.3.


    Fehler dürfte statistisch bei Dir nicht mehr auftreten :biggrins:

    Wer nach allen Seiten offen ist kann nicht ganz dicht sein

  • Kam nach dem eiskalten start wieder... nachdem ich festgestellt hatte das in der sps.sub eine unterroutine aufgerufen wird, wo eine variable nich deklariert war, das behoben hatte, gings wieder! hätte mir das die heulsuse net gleich sagen können? :nocheck:

    MfG <br />Dennis Keipp<br /><br />Geiz macht Krank... Qualität ist Geil!

  • sorry, na ja, hat auch was Gutes.
    Wenn Du mir den Hergang des Problems genau schilderst (event. mit Dateien) kann ich das nachvollziehen und sofort abstellen lassen. So wie das aussschaut ist der Fehler nicht versionsabhängig.
    Danke Dir schon mal im Voraus

    Wer nach allen Seiten offen ist kann nicht ganz dicht sein

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können

Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen