Kann damit jemand was anfangen? wie grig ich den weg bzw. was is das? (guggst du bild)
Fehlermeldung "313 Interner Fehler"
-
DKeipp -
February 1, 2007 at 2:50 PM -
Thread is Resolved
-
-
Grigscht Du nur weg mit Kaltstart.
Es ist ein Systemfehler. Der Interpreter will die Satznummer ermitteln (Blockcontrol) und findet die Satznummer der letzten ausfuehrbaren Anweisung im Block nicht mehr :eviltongue:Kannst nichts dagegen machen. Diesbezüglich wurden schon Fehlerbehebungen gemacht - aber nicht in der V5.3.
Fehler dürfte statistisch bei Dir nicht mehr auftreten
-
Kam nach dem eiskalten start wieder... nachdem ich festgestellt hatte das in der sps.sub eine unterroutine aufgerufen wird, wo eine variable nich deklariert war, das behoben hatte, gings wieder! hätte mir das die heulsuse net gleich sagen können?
-
sorry, na ja, hat auch was Gutes.
Wenn Du mir den Hergang des Problems genau schilderst (event. mit Dateien) kann ich das nachvollziehen und sofort abstellen lassen. So wie das aussschaut ist der Fehler nicht versionsabhängig.