$IMM_STOP löst keinen Not-Halt aus

  • Hallo zusammen,


    wir haben haben die $IMM_STOP-Variable per Signalvereinbarung mit einem Profibus-Eingang verknüpft. Das Schalten der Variable über diesen Eingang funktioniert auch soweit - Die $IMM_STOP-Variable wechselt bei setzen dieses Eingangs ihren Wert. Allerdings löst das Setzen des entsprechenden Eingangs keinen Not-Halt am Roboter aus.

    Es erscheint keine Meldung im KCP und die $ALARM_STOP-Variable bleibt auf TRUE.


    Muss noch irgendetwas eingestellt werden, damit mit der $IMM_STOP-Variable ein Not-Halt ausgelöst werden kann?


    Gruß
    Fabian

  • Schritt für Schritt zum Roboterprofi!
  • Steuerung, Software ?

    Standardmässig ist er auf 1025 vorbelegt. Testweise mal auf 1026 geändert ? Steht dann Not-Aus dauernd an ?

    Andere Fehler noch anstehend ?

    Nach der Änderung mal Kaltstart durchgeführt ?

    Wird selten gebraucht, da nicht in sicherer Technik. Wieso willst Du Ihn verwenden ?

    Manche Maenner bemuehen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitaetstheorie.

  • Sorry, hatte die Hintergrundinfos vergessen:

    Steuerung: KRC2 mit KSS 5.6


    Mit 1026 ändert sich zwar die $IMM_STOP-Variable von TRUE auf FALSE, es steht dann aber trotzdem keine Not-Aus-Meldung an und $ALARM-STOP bleibt weiterhin TRUE.


    Andere Fehler sind nicht anstehend.


    Kaltstart wurde durchgeführt.


    Wir möchten die Variable zur Simulation des Not-Aus an OfficePC´s verwenden. Die Technik muss daher nicht sicher sein.

    Das beschriebene Verhalten gilt jedoch nicht nur für unsere OfficePC´s. Die "realen Roboter" bzw. deren Steuerungen zeigen auch keine Reaktion auf die $IMM_STOP-Variable.

  • Aber andere Signale, die in der selben machine.dat definiert sind, funktionieren ?

    z.B. die Autoext- Signale, Betriebsarten, oder z.B. $SAFEGATE_OP, dass ja auch so "exotisch" ist.

    $I_O_ACT ist TRUE ?

    Es würde mich nicht überraschen, wenn sie nicht mehr funktionieren würden.

    Dass es mal funkte, siehe hier. Da hatten sie Ärger damit:

    Can’t move/jog robot KR C1 GM - Robotforum - Support and discussion community for industrial robots and cobots
    I’m new to robotics and recently purchased a kr 150l150sp/2 with a KR C1 controller is is a GM version. I’ve jumped the CC1 as someone else said on this forum.…
    www.robot-forum.com

    Manche Maenner bemuehen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitaetstheorie.

  • Alle anderen in machine.dat definierten Signale funktionieren. Auch $SAFEGATE_OP löst den Bedienerschutz aus.


    $I_O_ACT ist True. Die Schnittstelle funktioniert ansonsten auch einwandfrei.


    $IMM_STOP hat es sogar in die Doku "Systemvariablen" von KSS 8.x geschafft... Es würde mich daher wundern, wenn die bei KSS 5.6 schon nicht mehr funktioniert hat.

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können

Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden