Kuka KRC4 -> Beckhoff EL610 Profisafe Fehler sicheres Gerät

  • Guten Tag zusammen,


    ich bin momentan an einer Inbetriebnahme von einem

    Kuka KRC4 mit einer Beckhoff CX Steuerung und ProfiSafe über die EL6631.

    Allerdings habe ich immer die Meldung " Kommunikationsfehler sicheres Gerät ProfiNet Device".


    Kurze Eckdaten und Parameter:

    F_Dest_add = 1 (Safety ID bei KUKA stimmt)

    F_Source_add = 1 (Sichere Adresse meiner EL6910)

    WD_Time = 500ms

    KRC4 ProfiNet 3.3


    Ich habe alles mögliche ausprobiert (Adressen geändert, GSDML geändert, WD Time geändert..) aber kommt immer wieder die selbe Fehlermeldung.


    Seltsamerweise hatte ich den KRC4 relativ schnel an einer S7 am Laufen, nur mit der Beckhoff und TC3 will es einfach nicht funktionieren.

    Hat jemand mit diesem Aufbau Erfahung?


    Vielen Dank!

  • Schritt für Schritt zum Roboterprofi!
  • Mir ist nicht bekannt, dass die EL6631 von KUKA betreffend Profisafe unterstützt wird.

    Normalerweise sieht KUKA im Zusammenhang mit Beckhoff hier die EL6695-1001 vor.

    Seltsamerweise hatte ich den KRC4 relativ schnell an einer S7 am Laufen

    Aber wohl mit der ProfiNet Software-Option und nicht mit der EL6631 ?

    Manche Maenner bemuehen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitaetstheorie.

  • Ja ist das Problem. Gestern mit Kuka und Beckhoff telefoniert.
    Die EL6631 ist wohl nicht kompatibel mit dem Profisafe richtung KUKA.

    Die Lösung ist hier wie erwähnt die EL6695-1001. Danke für den Hinweis!

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben um einen Kommentar hinterlassen zu können

Benutzerkonto erstellen
Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Geht einfach!
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
Jetzt anmelden