Hallo Kollegen
Ich sammle gerade erste Erfahrungen mit Ethercat und Beckhoff-Hardware am KRC4.
Stecke ich das Ethercat -Kabel zu einem EP2318-Modul, das als Device am Kuka hängt aus und wieder ein, erholt sich der Bus nicht von selbst.
Fehler 13068: <SYS-X44> - EtherCAT-Teilnehmer EP2318-0001 4 K.Dig. Ein, 10us, 4K. Dig, ist nicht am Bus angeschlossen.
Fehler 00099: Fehler beim Lesen/Schreiben: SYS-X44
Auch nach einem kurzen Spannungsabfall kleiner 3 Sekunden (Steuerung ist nicht heruntergefahren), blieb ein Busfehler anstehen.
Nur ein Reset im EA-Treiber-Menü startet jeweils den Extension-Bus wieder.
In der WV-Buskonfiguration gibt es keine Einstellmöglichkeiten für z.B. Hochlaufeigenschaften des EtherCAT-Geräts.
Ist das Verhalten normal? Wenn ja, wie handelt ihr das?
Grüße, Stefan