Alles anzeigenNach der Ankündigung das ein Servicetechniker von KUKA kommen soll hat er nochmal nachgeschaut und siehe da es geht!
Er hatte die Safety-ID vom KUKA nur in die F_Source_Add eingetragen. Nachdem er die Safety-ID in F_Dest_Add eingetragen hat ging es !?
Muss man immer beide eintragen?
Danke an alle und ich hoffe dieses Thema hilft anderen bei der Fehlersuche.
Danke für die Rückmeldung. In Tia habe ich noch nichts mit Profisafe gemacht, wäre sicher auch darüber gestolpert. Werde an die genannte Einstellung denken.
Ich habe mir nochmal meinen Screenshot angeschaut. Ne es muss nicht bei beiden das selber drinnen stehen. Er hat einfach nur von anfang an, an der falschen stelle eingetragen. Die ID muss in F_Dest_Add stehen. F_Source_Add steht Standard mässig auf 2000. Sollte er vielleicht auch so lassen.