Guten morgen,
ich habe eine KR C4, die ich in Automatik Extern betreibe und bei Anlagenanlauf einen Kaltstart durchführe. Mein PC als Hauptsteuerung läuft dann schon.
Jetzt brauche ich ein Signal, was meinem PC sagt, wann die Startroutine nach Hochfahren der Robotersteuerung durchgeführt werden kann (Antriebe Einschalten, Fahrfreigabe, Quittung und Start), damit die KR C4 bereit für PGNO_VALID ist.
Problem: Wenn ich z.B. $I_O_ACTCONF auf steigende Flanke auswerte, ist der Roboter noch nicht bereit. Das KCP ist dann auch noch im Hochfahrmodus. Wenn ich jetzt in regelmäßigen Abständen die Startroutine ausführe funktioniert es irgendwann, diese "kommende Bereitschaft" würde ich gerne mitbekommen.
Auch andere Signale, die von der Automatik Extern Schnittstelle kommen ändern sich nicht, wenn der Roboter bereit wird. Ich würde also $I_O_ACTCONF nicht direkt als Ausgang ausgeben, sondern im Submit mit einer anderen globalen Systemvariablen mit AND verknüpfen. Was müsste ich da für eine Variable benutzen?
Grüße,
h_robot