Beiträge von michel

    Hallo,
    Hatte das Problem bei einem KR6. Da war es dann 4,5 und 6. Musste dann in der $maschinen.dat die Bremskräfte vom KR16 eingeben und schon ging es.
    Der 150 hat ja fast die selbe Mechanik wie der 200kg. Must da mal nach Brake in der Mada suchen und vergleichen.


    MFG Michel

    Hallo,
    Das geht schon. Aber warum? Die sollen doch Einbisschen nachdenken bevor der Bediener was drückt.


    In KRC/STEU/MADA/$machine.dat suche nach SIGNAL $T2_ENABLE $IN[1025] ;SAFETY-SPEED
    Da kannst du einen Eingang angeben mit welchen T2 dann möglich ist. Bin mir nur nicht ganz sicher ob du noch was im init Ordner ändern mußt.
    MFGT Michel

    nicht nur,da ist auch die Beschleunigung und bei Lin noch die Orientierungsführung.
    Geh auf einen Punkt drücke ändern gehe bis zum schlus und dann geht auf der Rechten Seite noch ein Fenster auf. Da siehst du dann was alles vorhanden ist. Bei manchen Techpacketen kommt da was dazu. Auch ändert sich die Anzeige mit und ohne CONT.

    Hallo,
    Zu 1. Touch up ist schon richtig nicht wundern ist so.
    Das mit dem Continue ist einfach Überschleifen der Punkte dass ist schon ganz richtig was der Roboter da macht. Du kannst das einfach im Inleinformular am Ende bei PDAT oder CPDAT ändern. Du kannst aber auch das Cont aus den Punkten nehmen die du genau anfahren willst. Ablage Punkte oder so. Raum Punkte solltest du mit Überschleifen fahren sieht zum einen schöner aus zum anderen ist es einfach schneller.


    Zu 3. Du Kannst Signal nur in der $Config.dat Benutzen. Da must du es Eintippen mit dem ASCII Feld am KCP.

    Hallo,
    Also alle Sixx Roboter die wir bekommen haben (27 Stück) bis auf den Ersten sind mit Dokumentation usw Ausgeliefert worden. Nur beim Ersten war die Doku noch nicht Freigegeben und das war vor einem Jahr. Da wurde uns eine noch nicht Freigegebene Version nachgesendet.
    Manchmal ist das was der Vertrieb und die Entwicklung weiß noch nicht bei der Hotline angekommen. Grade bei dem Kleinen. Z.B. Entcrypter läuft auch auf dem Kleinen. Vertrieb wusste es, Hotline noch nicht. Aber das sind nur kleine Sachen die kommen auch noch in Schwung. Ist halt viel unterschiedlich zwischen Klein und Groß. Sonst ist die Hotline viel besser als von den meisten anderen Herstellern. Selbst der geliehene Roboter von Kuka kam mit ganzer Dokumentation.


    MFG Michel

    Hallo,
    So macht man es normal. Glaube ist sogar so in der Doku von KUKA.
    Wenn du im Interruptprogramm bist ausschalten abarbeiten dann wider erinschalten.
    Es gibt nur eine Fehlermeldung wenn der Interrupt vorher nicht Deklariert wurde.
    Du must einfach nur den Interrupt vorher Deklariert haben dann kannst du in auch Aus und Einschalten.


    MFG Michel

    Hallo,
    Ja genau das wars gemessen werden sie aber mit eingerechnet nicht. Das sollte aber kein Problem sein dieses noch einzufügen.
    Es wird um Z gependelt


    IF FG_NR1>0 THEN
    $TECH[FG_NR1].FCT.ORDER=1
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPNUM=4
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X1=0.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y1=0.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X2=0.25
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y2=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X3=0.75
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y3=-1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.X4=1.0
    $TECH[FG_NR1].FCT.CPS1.Y4=0.0
    ENDIF
    Auszug aus geändertet weav_def_d.src.


    MFG Michel

    Hi
    Ich hatte es denke ich mit VS2005. Wenn ich mich richtig an den letzten Besuch vom Kukavertreter erinnere war da was dass mann auch mit .NET alles machen kann.
    Ruf doch morgen mal die KUKA Hotline an die können dich dann an einen Weiterleiten der dir dass garantiert sagen kann.