Hi,
sorry war ein wenig unterwegs.
Also vom Namen her zu urteilen und deiner Erzählung würde ich tippen das da noch Reste von deinem OPC Server 1.1 irgendwo liegen.
Ich tippe mal in deinen HMI-Bildern sind noch Variablen mit einem Verweis auf deinen alten OPC Server 1.1.
HMI erkennt diese und versucht automatisch den OPC Server 1.1 zu starten. Dieser benötigte noch ein Verzeichnis mit dem aktuellen Multiprog Projekt, aus dem er die OPC Variablen generiert. Dies wurde aber vermutlich gelöscht in der Hochrüstung zum OPC Server 2.0.
Ich habe gerade leider kein HMI Studio da, aber oben im Menü gibt es ein "Find All" oder so ähnlich.
Der alte Pfad zu einer OPC Variablen war "ProConOS.OPC-CallR-Server" und die neuen sind "PCOS.OPC.20" also kannst du mal einfach nach "ProConOS" suchen und schauen was du findest. Wichtig... Bei der suche nicht auf "OK" drücken sondern "apply" sonst schließt er das Fenster einfach wieder.
Gruß