Parameter Power_Timeout

  • Hallo, ich nehme gerade ein Robotersytem mit EX-Controller und ACE 3.7.3.0 in Betrieb.
    Ich suche vergeblich den Parameter Power_Timeout. Kann mir jemand sagen, wo ich den finde.
    Hintergrund: ich will Power_Timeout auf 0 stellen, damit ich nicht immer den Taster am Frontpanel drücken muss. Enable Power wird vom Programm aufgerufen, nachdem eine eigene Quittiertaste gedrückt wurde. Zumindest bei früheren Versionen ging das.
    Danke

  • ANZEIGE
  • Hallo, ich nehme gerade ein Robotersytem mit EX-Controller und ACE 3.7.3.0 in Betrieb.
    Ich suche vergeblich den Parameter Power_Timeout. Kann mir jemand sagen, wo ich den finde.
    Hintergrund: ich will Power_Timeout auf 0 stellen, damit ich nicht immer den Taster am Frontpanel drücken muss. Enable Power wird vom Programm aufgerufen, nachdem eine eigene Quittiertaste gedrückt wurde. Zumindest bei früheren Versionen ging das.
    Danke

    Einmal editiert, zuletzt von Werner Hampel ()

  • Hallo,


    einfach im Controllerobjekt auf Configure >> Configure Controller >> SAFETY_ZONE_SECTION gehen und dann den Power Timeout auf 0 stellen.


    Viele Grüße,
    -Pitl