Hi,
bei der Inbetriebnahme unseres IRB 360 an einer IRC 5 Compact geht es nun darum, die Steuerung in die Sicherheitssteuerung (Pilz Sicherheits SPS) des Labors einzubinden.
Die SPS schaltet über ein Sicherheitsrelais für jeden Roboter jeweils zweikanalig ab, das ist soweit ja kein Problem, der Roboter hat am Safety Steckverbinder ja diverse Notauskreise jeweils zweikanalig anliegen.
Punkt 1:
Die Sicherheits SPS unterscheidet für das Anhalten jedoch zwischen den Betriebsmodi, also Hand- und Automatikbetrieb, und muss somit mitgeteilt bekommen (hierfür gibt es zwei digitale Eingänge an der SPS), in welchem Modus sich der Roboter befindet. Laut ABB gibt es hierfür so keinen Ausgang, man empfohl mir hier, den internen Schlüsselschalter gegen einen mit zusätzlichen Kontakten (3HAC052287-003) zu tauschen und den Betriebsmodus für die SPS hier an den Zusatzkontakten direkt am Schlüsselschalter abzugreifen. Würdest ihr das so machen, oder habe ich da noch andere Möglichkeiten?
Punkt 2:
Die Steuerung ist so positioniert, dass sie nur durch betreten einer Sicherheitstrittmatte erreicht werden kann, da dann jedoch der Notaus ausgelöst wird, würden wir den Roboter ja garnicht an bekommen, da wir nach dem Rückstellen des Notaus (also hier verlassen der Trittmatte) ja Motors On an der Steuerung drücken müssen, richtig? Müssen / können wir die Motors On Taste jetzt nach extern verlegen, oder bekommt man das auch irgendwie anders hin, z.B. Motors On über das Flexpendant oder sowas?
Punkt 3:
Die Sicherheits SPS erwartet nach Abschaltung eine "Ist Aus" Rückmeldung vom Roboter, gibt es an der Steuerung ein solches abgreifbares Signal, welches den Status der Motoren (On/Off) ausgibt?
Gruß