    Hallo Zusammen,


    ich möchte an diesem alten Thema mal weiter schreiben. Vielleicht interessiert es ja jemand.
    Der Profibus hat eine Hamming Distanz von 4. Damit kann er 3 Fehler sicher erkennen. Wenn man sich vorstellt, das der Bus bei 1,5MBaud betrieben wird, so kann ein Antrieb der bei ca. 20 kHz läuft das Bit 3 und das Bit 7 umwerfen ohne das Paritätsbit greift. Wenn das im nächsten Frame an der gleichen Stelle geschieht so greift auch die Checksumme nicht, da Sie ohne Überlauf ist.
    Eine bessere Schirmauflage kann das Problem lösen, wenn der Schirm nicht sauber aufliegt. Es kann allerdings auch ein anderer Effekt sein. Ich denke das lässt sich messtechnisch aber herauskriegen.
    Helfen ist unsere Leidenschaft.
    Hans-Ludwig Göhringer
    HLG@i-v-g.de
    http://www.i-v-g.de

    Hallo Zusammen,


    ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Habt Ihr Euch die Filme den angesehen? Es glitzert nichts, es wird nichts versprochen, es wird gezeigt wie man bestimmte Kommunikationsfehler finden kann, oder wie man ein Prüfprotokoll erstellt. Falls Ihr mal einen Tester ausleihen müsst. Der Link auf meine Homepage wo Werbung ist, ist bewusst in Klammer gesetzt.
    Wenn es euch so lieber ist haben wir damit auch kein Problem.


    Im Real Life sind wir Mitarbeiter der Fa. IVG Göhringer, haben also viel Erfahrung bei der suche nach Fehlern an Bussystemen. Wir posten hier i.d.R. während unserer Arbeitszeit (wenn es die sonstige Arbeitsbelastung zulässt) und auch im Wissen von IVG Göhringer. Unsere hier getroffenen Aussagen sind Hilfestellungen für euch, allerdings keine offiziellen IVG Göhringer Stellungnahmen. Für tiefergehende und umfangreiche Problemstellungen, geben wir nach entsprechenden Messungen verbindliche Aussagen.


    Hans-Ludwig Göhringer
    HLG@i-v-g.de
    http://www.i-v-g.de

    Hallo zusammen,


    für die Erdung ist noch folgendes zu beachten. Es darf der Schirmstrom der Motorkabel und der Schirmstrom vom Profibus nicht verkoppelt werden. Am besten man macht eine separaten Erdungsklemme.


    Hans-Ludwig Göhringer
    HLG@i-v-g.de


    Besuchen Sie uns auch auf Facebook:


    https://www.facebook.com/?ref=logo#!/GoehringerIVG


    Besuchen Sie uns auch auf Youtube:


    Wie erkenne ich defekte Stecker, störende Induktivitäten, Kabelbrüche mit dem P-QT 10. Wie erstelle ich ein Prüfprotokoll mit dem NetTest II, dem PBT4, dem PBT3.
    https://www.youtube.com/channel/UCjeAh5fWZqwjOT3Q4vjrGpg


    IVG Göhringer Mönchweg 5 71088 Holzgerlingen Tel.:07031 607880 Fax: 07031 607881 Mobil.:0172-7671463 <http://www.i-v-g.de>


    Messgeräte für Bussysteme, Dienstleistungen an Bussystemen: Abnahmemessungen, Troubleshooting und Schulungen für Profibus,Profinet, CAN, AS-Interface, usw.

    Hallo zusammen,


    ähnliches Problem hatte ich auch. Da war die HSA ( Busparameter ) unter der tatsächlichen Adresse gesetzt.


    Hans-Ludwig Göhringer
    HLG@i-v-g.de


    Besuchen Sie uns auch auf Facebook:


    https://www.facebook.com/?ref=logo#!/GoehringerIVG


    Besuchen Sie uns auch auf Youtube:


    Wie erkenne ich defekte Stecker, störende Induktivitäten, Kabelbrüche mit dem P-QT 10. Wie erstelle ich ein Prüfprotokoll mit dem NetTest II, dem PBT4, dem PBT3.
    https://www.youtube.com/channel/UCjeAh5fWZqwjOT3Q4vjrGpg


    IVG Göhringer Mönchweg 5 71088 Holzgerlingen Tel.:07031 607880 Fax: 07031 607881 Mobil.:0172-7671463 <http://www.i-v-g.de>


    Messgeräte für Bussysteme, Dienstleistungen an Bussystemen: Abnahmemessungen, Troubleshooting und Schulungen für Profibus,Profinet, CAN, AS-Interface, usw.