Hallo zusammen,
aktuell habe ich ein Problem mit einer neuen KRC4(KSS 8.3.17) in der ich einen Profibus-Master (EL6731) nachgerüstet habe. Ursprünglich wurde die Steuerung nur mit EK1100 und einem Profibus-Slave (EL6731-0010) ausgeliefert. Also habe ich den Master (Revisionsnummer V0.25) in WV an entsprechender Stelle eingefügt und den Busaufbau mit passenden GSD-Dateien (ET200eco DI16 (Adresse 2) und ET200eco DO8 (Adresse 3)) vorgenommen.
Die Signalverknüpfung habe ich auf die Eingänge 2000-2015 und die Ausgänge 2000-2007 verschaltet.
Und jetzt kommt es - der Bus läuft ohne Fehler! Also rein optisch - Diagnose-LED auf Master und Slave´s sind grün. Eingänge sehe ich, Ausgänge kann ich nicht schalten (Versorgungsspannungen passen!) bzw. nach mehrfachen Überprüfen und erneutem Einspielen aus WV sehe ich die Eingänge nicht, kann aber die Ausgänge schalten!
Zudem ist mir noch aufgefallen, dass ein Scan des EtherCAT an dem KEB (X44) nur bis zum EK1100 erfolgreich ist, danach ist Ende.
Hat da vielleicht jemand eine Idee?