    Hallo zusammen,


    ich soll einen OTC - FD11 Controller an eine Siemens SPS über Profinet anbinden.
    Hat jemand eine Beschreibung der Schnittstelle?


    Welche Signale gibt es?
    Können diese im Roboter frei konfiguriert werden?


    Wie ist der Signalaustauch (Handshake) zwischen OTC und externer SPS?
    Konfiguration der "Automatik extern Schnittstelle"?


    Vielen Dank

    Hallo zusammen,


    ich habe folgendes Problem mit einem KRC4 V8.2.22. Roboter KR16L6, keine Safe Operations.


    Wenn der X11 Stecker aufgesteckt ist bekomme ich in T1 (auch nicht in den anderen Modi) keine Fahrfreigabe safety.
    Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt.


    Der X11 Stecker ist wie folgt aufgelegt:


    1,2,19,20: Externer NOT HALT
    37,38,55,56: Interner NOT HALT
    3,4,21,22: Bedienerschutz (Schutzkreis)
    11,12,29,30: Externer Zustimmtaster 1
    13,14 gebrückt und 31,32 gebrückt


    Reicht das oder fehlen da noch notwendige Signale oder Brücken?


    Vielen Dank für eure Hilfe
    ToKe

    Hallo,


    ist es notwendig bei einem neu gelieferten KR16 (KRC4) eine Justage mit EMD durchzuführen?
    Oder kann ich den Robi auch so in Betrieb nehmen und programmieren?


    Danke und Gruß
    ToKe