Beiträge von IBS-SHL

    Danke für die Antwort Hermann!


    Jetzt kommt aber dazu das ich anscheinend zu doof dafür bin :kopfkratz:


    Nur mal für blöde :
    Unter Systemeinstellungen ->Konfiguration -> Unit --- Dort Erstelle ich eine neue Einheit also z.B. PLC_IO
    Als Bus nehme ich den Profibus 1 (In dem ja trotzdem dieser doofe Pfad für die .bin eingetragen ist)
    Die restlichen Punkte habe ich moment leider nicht mehr im Kopf aber ich war mir ziemlich unsicher was ich da eintragen musste (Laut Doku ist nichts weiter beschrieben).
    Einheitentyp wie in der Doku DP_Slave.
    Profibus Address laut SPS Programm.


    Jetzt mach ich einen entspannten Neustart und siehe da Busfehler gemeldet von der SPS und der Teilnehmer ist nicht erreichbar :wallbash:
    Kurzer Aufbau des Netzwerkes :
    1x Siemens 345-2
    1x IRC 5


    Profibusleitung geht direkt durch und ist auf beiden Seiten Terminiert.
    Die Leitung steckt auf dem IRC am "oberen Port" also S für Slave.


    Auf der SPS Seite habe ich einfach mit der soft0b35.gsd ein Gerät in die Hardwarekonfi hinzugefügt und dort die Profibus Adresse 2 vergeben.
    Da nichts weiter Beschrieben ist habe ich einfach ein 16 Byte E und ein 16 Byte A Module hinzugefügt.


    Hast du noch eine Idee was ich da verbockt habe? :nocheck:

    Hallöchen Zusammen,
    Ich hab hier grade eine IRC 5 Steuerung stehen und möchte diese mit meiner SPS verbinden.
    Ich hab die Doku dazu schon durchgelesen und steh grade voll aufm Schlauch.


    Brauch ich auch wenn die IRC 5 nur Slave ist und die SPS der Master trotzdem den Profibus Configurator von Softing?


    Wenn ja gibt es eine Möglichkeit die .bin anders zu erzeugen?


    Danke schon mal an alle !