    Hallo, zuerts mal :supi: fur diesen fantastischen forum.


    rob76, du hast fielicht recht das das die $AB_ variabelen nix mit das problem zu tun haben.
    Ich wuste das nicht von die Allen-Bradley settings


    Die snelsten auflossung fur das problem ist denke ich die gute sysvars.sv zu laden.
    Also mit PREV + NEXT ein CTRL START zu dun.
    Kann ich dan direkt 4 EXIT anwahlen ?
    Und dan MENU -> FILE -> und die gute sysvars.sv laden.
    FCTN drucken -> 1 COLD START


    Was denkt ihr?

    Nein das hab ich auch gleich versucht. aber das steht gut.
    Ich bin aber schon veil weiter: ich habe den variabelen von einen "gute" machinen vergleicht met diesen.
    Und bei den "falschen" machienen steht als extra:
    [*SYSTEM*]$AB_INT_CFG Storage: CMOS Access: RW : AB_CFG_T =
    Field: $AB_INT_CFG.$CONFIG Access: RW: INTEGER = 0


    Also jetz muss ich erausfinden was das integer zhal muss sein. (1?)


    Und bei die gute machine steht:
    [*SYSTEM*]$SEMIPOWERFL Storage: CMOS Access: RW : BOOLEAN = TRUE
    Das ist fur die Hot start.


    Aber die variabele steht nich bei dem falschen machienen.
    Am morgen mal probieren....


    Gute nacht und thanx fur dein reaction

    Hallo zusammen


    Entschuldigen Sie mich bitte für meinen schlechten Deutsch :(


    hab da ein Problem: bei einem gebrauchten R-J2


    Die controller startet auf mit einem COLD Start. Ich wil das ändern in einem HOT Start. Normalerweise können Sie dieses ändern mittels: MENUS - SYSTEM - F1 TYPE – CONFIG. Aber CONFIG steht er nicht zwischen.


    Hat jemand Tipps für dieses? :hilfe:


    Mit hoffnungsvollen Grüssen


    Johnny