    Zitat

    ch habe die Summary.dg aber bei all meinen letzten Robotern im backup gehabt. Von wann sind Deine Roboter?
    Hast Du die Möglichkeit mit dem Rechner per FTP auf die Roboter zuzugreifgen?


    Die Roboter sind etwa 5 Jahre alt , ich hab mir auch ältere Backups angeschaut von etlichen Robots , aber keine entsprechende Datei gefunden. Ich werd heute Nacht nochmal per ftp probieren und gucken ob sie da ist.


    Bis hierher erstmal vielen Dank euch beiden für die Unterstützung ! :danke:


    mfg Fossi




    Ps.: Hab 2 RJ3 Steuerungen mit Klebeapplikation gefunden , bei denen das Problem NICHT auftritt. Diese wurden nachträglich vor etwa 2 Jahren eingebaut . Jetzt muss ich nur noch rausfinden was an denen anders ist :o

    Moin Moin :)


    Zitat


    wie groß ist denn dein SLAVE-Bereich zur Kommunikation mit der SPS


    Ich habe jeweils 512 DO und DIs zur Verfügung , die aber nicht alle benutzt werden.



    Zitat

    ersetze doch einfach DO103 mit DO113


    Das habe ich zuerst probiert , als ich auf dieses Problem gestossen bin , brachte aber kein anderes Ergebniss. Die Position innerhalb der Interconnects war auch nicht die Ursache , der DO hatte nicht auf den DI (der high war) reagiert. Das Prob tritt sowohl bei bedämpften Initiator als auch simuliertem Eingang auf . Auch ein "gepulstes" bedämpfen des Initiators hat den DO nicht dazu bewegt zu schalten.



    Hab mir mal ein aktuelles Backup eines der Robots gezogen und auch die Variable $THRTABLENUM[3] angeschaut.


    In meinem "All of above" Backup konnte ich leider keine SUMMARY.DG finden. Ich schliesse einfach mal ein überschreiben aus , da die Parametrierung unserer 700 Robots
    (23 mit Klebeapplikation) bei allen gleich ist . an 2 Robots musste ich auf einen anderen DO ausweichen, da der DO113 schon belegt war. Das Phänomen verlagerte sich dann auf den anderen Ausgang.


    Unter der Variable steht bei uns folgendes :


    $THRTABLENUM[5] of short


    1 [1] 8
    2 [2] 8
    3 [3] 32
    4 [4] 16
    5 [5] 14


    Wobei ich dabei ganz ehrlich sagen muss , das ich nicht weiss was es bedeutet ;)


    Insgesamt werden 17 Interconnect Signale benutzt.



    Ich hoffe , ich hab jetzt richtig für Verwirrung gesorgt , denn mir geht es auch nicht besser :D


    nächtliche Grüsse Fossi

    Hi mwe ,


    Muss ich mir auch angucken heute Abend . Würde aber ein überschreiben des Ausgangs nicht zyklisch stattfinden und das Problem
    sofort wieder aufteten ? Der Signalaustausch funktioniert mehrere Tage/Wochen , bis der DO mal wieder "einfriert" .
    Kann es vielleicht ein Problem sein , wenn der DI-->DO 2 mal parametriert ist ? Standardmässig steht in den Interconnects bei uns unter anderem :


    DI255 disabled ---> DO103 <-- Standard
    DI255 enabled ---> DO113 <-- von mir hinzugefügt



    mfG Fossi

    Hallo mwe ,


    Eingangseitig am Interconnect hab ich keine Probleme , nur der DO "friert" ein . DI255 iss in unserem Standard für das "Vorwarnung Fasswechsel" Signal der SCA vorgesehen. Abweichend davon , benutze ich lediglich nicht DO103 sonder DO113 um das Signal in der SPS auszuwerten . Auch das funzt , wenn der DO mal aktiv ist.



    Zitat

    Vielleicht ist auch die Grenze der Interconnect-Verbindungen erreicht?
    (=> siehe Variable $THRTABLENUM[3]; lässt sich im INIT-Start verändern)


    Das ist ein Ansatz , ich werde es heute Nacht kontrollieren.


    Danke für den ersten Tip hier aus dem Forum :)


    mfG Fossi

    Hallo erstmal ,
    ich bin neu hier , und auf euer Forum gestossen beim googlen nach meinem Interconnect Problem. Vielleicht hat hier schon jemand ein ähnliches Phänomen gehabt.


    Nun zur Sache :)


    Ich habe hier in der Firma 23 Roboter die mit Klebeapplikation ausgestattet sind (SCA) . Um verschiedene Signalzustände an die SPS (BoschCL550) durchzureichen , benutzen wir Interconnect Signale , die dann weiter verarbeitet werden.
    10 Signale sind nach unserem Standard parametriert und funktionieren auch.


    Ich habe ein weiteres Signal das von einem Initiator der Klebeanlage kommt zu den vorhandenen hinzugefügt , und werte es in der Sps aus.


    Konkret heisst das :


    DI255 ---> DO113


    Dabei ist mir folgendes aufgefallen. Nach dem "enablen" des Interconnects konnte ich zwar den DI255 als "high" sehen (bei bedämpftem Ini) , aber an DO113 tat sich nichts. Nach einigem Probieren gelang es mir das durchschalten des Signals zu "reaktivieren" , indem ich einen anderen DI nahm. In diesem Fall war es DI2 , der die Betriebsart der Anlage darstellt.


    Zusammengefasst wars also so , das sich am Eingang etwas tat , und am Ausgang nicht. Erst durch DI2 (DI5 ging auch) lies sich DO113 dazu überreden mit meiner SPS zu reden.
    Dieses Phänomen trat an ALLEN RJ3 Steuerungen auf . Damit nicht genug , nach einer Zeit von 1-2 Wochen (genau weiss ich es leider nicht) , ist das Signal (DO113) wieder "eingefroren".



    Da ich schon mit 2 Fanuc Service-Technikern telefoniert habe , und die mir auch nicht weiter helfen konnten , probiere ich es nunmal hier. Vielleicht kennt jemand das Problem und/oder kann mir einen Tip geben. Sollte noch etwas unklar sein , einfach Fragen :zwink:


    mfG Fossi