moin
kaum ist die eine Sache überstanden, kommt schon die nächste
Haben jetzt bei unserem KRC2 den Automatik Extern zum ersten mal in Betrieb nehmen wollen.
Unser SPS Programmierer hat auch soweit alles richtig gemacht, wir können Programme starten, stoppen etc.
Nun das Problem, als wir nun über Cell fahren wollten, ( müssen wir, da wir 3 Programme aufrufen wollen) haben wir einen Fehler und kommen nicht mehr weiter. Sind so ziemlich ratlos.
Wir sind uns sicher, das wir alles richtig konfiguriert haben, also sprich Programmnummer übermitteln etc.
Ich habe auch im Cell die richtigen Programme definiert so wie es beschrieben ist.
Folgender Fehler erscheint:
Programmzeiger steht im Cell auf Autoext ini kurz vor dem Loop ins P00.
Programm stoppt und folgender Fehler erscheint:
$out=$out[1003] Variable schreibgeschützt in Modul P00 Satz 50
Habe lange gesucht nach dieser Variabel und sie auch gefunden in den Maschinendaten, diese ist deklariert für das Signal Akkupufferung nicht ok. Hat jeder KRC2 so, hab extra mir andere MS.dats angeschaut.
Und das versteh ich nicht, was die damit zu tun haben soll. hä
Und im P00 Satz 50 steht für mich auch keine logische Erklärung.
Kann mir jemand helfen bitte ?
LG
p.s hab mal die cell und p00 ranngehangen, aber die sind ja alle standard.