Beiträge von ABB_Jessy

    Hallo Gemeinde,

    habe das Problem gefunden. Alle Module waren im TASK2 (Also im normalfall der PSC_CBC). Der TASK1 war (Backupinfo) PSC_CBC . Dies sollte eigenlich umgekehrt sein.

    Dies habe ich nur in den Backups der Anlage entdeckt und nicht über RS oder Felxpendent. Um das ganze wieder richtig zustellen, musste ich die komplette RW installieren und die Module und CFG`s händisch hochladen. Danach war wieder alles in Ordnung und der Roboter verträgt wieder einen Kaltstart.

    Vielleicht hilft das mal einem von Euch.


    MfG

    ABB_Jessy

    Hallo zusammen,

    bei uns war das auch eine zeitlang eine unangenehme erscheinung. Zusammen mit einem SPS-Programmierer haben wir das Problem gelößt.

    Situation war folgende -> SPS an Roboter Motoren EIN und ohne die Rückmeldung abzuwarten kam sofort das Signal Start_Main und das im millisekunden Bereich gepulst . Nach dem der SPS-Programmierer die Rückmeldung des Roboters abgewartet hat das die Motoren EIN sind hat er das Signal Start_Main losgeschickt und hat dieses wieder rückgesetzt wenn er das Signal bekommen hat "Zyklus oder Programm läuft". Danach war das Problem weg.

    Hallo Gemeinde,

    ich habe bei einem Roboter mit SafeMove , nach einem Kaltstart folgende Fehlermeldungen


    40160: Fehler im RAPID-Programm

    Beschreibung

    Task PSC_CBC: RAPID-Programm enthält Fehler.

    Aktionen

    Mit "Programm kontrollieren


    10172: Hintergrundtask PSC_CBC

    Beschreibung

    Die Hintergrundtask PSC_CBC kann nicht gestartet werden. PZ kann nicht auf main gesetzt werden.

    Ursachen

    Modul, das die Routine main enthält, wurde nicht geladen, da die Moduldatei im Zielverzeichnis fehlt.


    Modul, das die Routine main enthält, wurde nicht geladen, da die Konfigurationsdatei keinen Eintrag für automatisches Laden des Moduls enthält.


    Routine main fehlt.


    Der main entry ist korrupt.

    Aktionen

    Modul manuell laden oder einen Neustart des Systems ausführen, nachdem die Problemursache beseitigt ist.



    10083: RAPID-Tasküberwachung

    Beschreibung

    Task PSC_CBC läuft nicht. System wird in Zustand MOTOREN AUS gesetzt.

    Aktionen

    Ursache siehe in vorherigen Meldungen.


    Ich bekomme die nur weg mit einem I-Start und des erneuten Einrichten des Systems. Dann ist alles Ok. Bis ein Kaltstart notwendig ist ( Weil die SPS mal wieder Zicken macht)


    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen Kann ?


    Besten Dank im Voraus.