nein das ist doch das Panel Board das hängt am internen CAN Bus
I/O Computer ist DSQC 532
SD Karte …... du meinst sicher die 2,5"HDD Flash karte
sonst gab es zuletzt noch die IDE sticks
nein das ist doch das Panel Board das hängt am internen CAN Bus
I/O Computer ist DSQC 532
SD Karte …... du meinst sicher die 2,5"HDD Flash karte
sonst gab es zuletzt noch die IDE sticks
ZitatDie SD Karte hatte ich schon ausgebaut und auf Fehler überprüft
wie hast du das gemacht?
Hier mal die Auflösung......
In Robotstudio 2020.1 funktioniert das nicht
muss höher sein 2020.1.1
Ein Kollege hatte das gleiche Thema....Danke Carsten
Die Falle lag darin das ich den Hinweis, das es eine neue RS Version gibt, gefolgt bin und diese installiert habe.
damit war ich der Meinung das die neuste RS Version installiert ist.
Das war eben nicht die neuste!!!
steht auch so in Release notes drin:
in I/O Engineering Tool – Can’t save PROFINET device changes
In some scenarios the dialog asking if changes should be saved to the controller did not appear, and changes could not be saved.
This has been corrected.
EA Computer nicht Karte!
der steckt im Rechnergehäuse mit drin
Hatte aber auch schon den Fall das die Flash Karte einen treffer hat
du machst mir Hoffnung
So eine Excel datei habe ich mir auch mal gemacht....
das mit den SaveMove signalen ist wiedermal (seit RW6.10 meine ich) neu geordent worden.
in der EIO.cfg sind die Signale nicht drin
dafür gibt es jetzt aber eine sc_eio.cfg wo das drin steht
Wenn ich diese editiere und lade werden diese Signale als normale Signale hinzugefügt
leuchtet irgendwie auch ein weil die ja auch in der sc_cfg.xml drin stehen, die geht aber nicht zu editieren (Checksumme)
Ber der ABB Hotline geht auch nur noch der AB ran, echt nicht lustig das Thema.
alt bekanntes Problem
liegt oft am EIO Computer
Ich bekomm auch jedes mal Panik wenn das starten etwas länger dauert
mal so auf die Schnelle mit 2019 5.4 probiert
ist erstmal nicht anders, im Gegenteil da schmeißt er wieder Source und Dest. Adresse durcheinander
Hi Leute
Ich steh gerade auf den Schlauch, bringe es nicht fertig die fdo und fdi Signale im EA Konfigurator anzulegen.
unter PN internal Device gibt es die do64byte und di64 Byte standard Signale, das geht soweit über die EIO.cfg
wenn ich dann unter SDO_8byte oder auch SDI eine Signal anlege sieht das auch ganz gut aus
dann Konfiguration schreiben.... auch gut ....... soll neu gestartet werden...Ja.....
Aber nach den Neustart ist nichts von den Safty Signale da
Wo liegt der Fehler??
Tut mir leid da bin ich jetzt mal raus
Ich kann die keine Schritt für schritt Anleitung dazu senden.
´
Wenn du eine Konkrete Frage zu einer Sache hast oder
kommst irgendwo nicht weiter oder
die Meldung kommt trotzdem noch obwohl du was auskommentiert hast
gerne.
Mal zusammengefasst
Such nach den Text in der Überschrift Produktionsüberwachung
Dann Schau dir die Verwendungsstellen an wo das benutzt wird, so kommst du der Sache auf die Spur
Ja schon...
Da must du aber aufpassen das du die Meldung nicht komplett herausnimmst . (was sicher am einfachsten ist)
Aber ich nehme mal an das die Meldung ab und zu schon benötigt wird.
Wie gesagt ist nichts standardmäßiges von ABB.
Ja...Da hat dir irgendjemand irgendwas programmiert was scheinbar nicht hundertprozentig funktioniert.
Da kann dir auch nur der Ersteller vom Programm helfen, das ist nichts ABB integriertes.
Da wirst du wohl mehrere SearchL draus machen müssen....
oder erklär mal genauer was deine Idee ist.
Was sagt das PHG?
Seriell an der Console mitschreiben was genau passiert......
AS GS usw. ist erstmal uninteressant wichtig ist was NS und MS anzeigen.
Nicht einfach ausschalten sondern herunterfahren der Steuerung ist ebenfalls hilfreich
gibt es denn mittlerweile eine Möglichkeit die aktuellen Meldungen inkl. Texte an die SPS zu senden?
Welche gdsml Version du brauchst hängt von deiner Robotware ab.
Am Panel Board A81
Brücken
X1 11-12
X2 11-12
und
X8 8-9
X5 12-13
Es gibt im Prinzip ja nur allgemeine Pläne bei abb , das ist ja oft genug das Problem die richtige Variante zu finden