Hallo michael27,
in den verschiedenen Handbüchern verteilt sind immer wieder Hinweise wie man die E/A´s in der iosys.ini konfiguriert. Am besten nimmst Du Dir mal die Handbücher von den verschiedenen Bustypen vor. Ein Auszug von der Datei profi_10_1_de.pdf lautet:
INB0=0 Eingangsbyte 0 der Steuerung wird der Feldbus--Adresse 0 zugewiesen
OUTB0=3 Ausgangsbyte 0 der Steuerung wird Feldbus--Adresse 3 zugewiesen
OUTW4=2 Achtung: Es ist ein Ausgangswort definiert, also 2 Byte. Dennoch ist
mit 4 die Byte--Adresse gemeint. Es sind also Ausgangsbyte 4 und 5
der Feldbusadresse 2 und 3 zugewiesen
INDW3=10 Eingangsbyte 3,4,5 und 6 sind den Feldbus--Adressen 10, 11, 12 und
13 zugewiesen (DW=Doppelwort, also 4 Byte)
INW5=0,x8 Acht Eingangs--Worte der KRC (Eingangsbyte 5 bis 20) sind den Feld--
bus--Adressen Byte 0 bis 15 zugeordnet (Multiplikator 8 )
Dann habe ich im Handbuch canbus_1_6_de.pdf diese Aufschlüsselung gefunden:
INDW0=0 ;$IN[1-32]
INW5=4 ;$IN[41-56]
OUTDW0=0 ;$OUT[1-33]
Vielleicht konnte ich Dir damit weiterhelfen.
Gruß