Hallo,
ich habe einen IRC5 Roboter der mit einer Profibuskarte von der Firma Softing ausgestattet ist. Master/Slave Karte! An dem Masterkreis hängt eine ET200x drann. Damit steuert der Roboter seinen Greifer. Und jetzt brauche ich ein Beispiel oder ein Tip wie ich mit der Configurations-Software von Softing den Masterkreis zum laufen kriege. Vieleicht hat auch jemand eine CNF-Datei die ich mir anschauen kann.
Kann mir jemand da weiter helfen?
Bei den PDF-Dateien von ABB und Softing gibt es einige Unterschiede über die Konfiguration.
Bis dann.
:idea:
ABB und Profibuskarte von Softing
- ASK_ROBOTER
- Erledigt
-
-
Hi Paul,
also im Grund ist es einfach. Du nimmst Dir die Softingsoftware und startest diese. Anschließend lädst Du Dir die gsd. Datei Deiner ET200x in die Datenbank. Die gsd.Dateien bekommst Du meistens auf dem Homepage der jeweiligen Hersteller Deines Modules.
So nun kannst Du einfach ein Projekt erstellen und Dein Modul einfügen aus der Datenbank. Nun nur noch die Adresse welches Dein Modul haben soll einstellen und dann speichern und eine bin-Datei erstellen.
Nun in der eio.cfg diese Datei einbinden. Am besten ins Homeverzeichnis ablegen auf dem Robtoter. So nun Roboter mit geändertert eio.cfg hochfahren lassen und das wars.robotic74
-
Hallo robotic74,
ich bin genauso wie du es schreibst vorgegangen. Leider ohne Erfolg.
Die Hardware wäre:
1 ET200x Modul 141-1BF12-0xB0
2 8xDI 141-1BF31-0xA0
3 8xDI 141-1BF31-0xA0
4 4xDO 141-1BD40-0xA0
5 4xDO 141-1BD40-0xA0
die GSD-Datei habe ich bei Siemens runtergeladen.
Ich glaube daß ich irgendwas mit der Softingsoftware falsch mache. Arbeite jetzt das erste mal damit!
Bei der Hilfedatei von Softing steht geschrieben das man jeweils für eine Baugruppe einen sogenannten Slot paramentrieren (hinzufügen) soll.
In der Doku von ABB über Profibus wird dieser Vorgang nicht so beschrieben. Diese Slots werden bei der Konfiguration nicht erwähnt.
Was ist jetzt hier richtig?
Die Adressen und der Pfad für die ini-Datei ist korrekt. -
Hi Paul,
ja genau Du musst Dein Modul definieren und anschließend auf der Module-Seite Dein entsprechendes Modul anwählen. Hast Du DI oder DO. Das sollte aber dann gehen.robotic74
-
Hallo Robotic74,
so der Bus läuft! Hat ein wenig gedauert aber das ist normal wenn man mit neuer Software arbeitet. Der Grund war die internen Slotsbelegung von der ET200X. Die Hotline von Siemens hat mich auf die richtige Spur gebracht. Die Slots 1 bis 4 werden schon der ET200X verwendet erst danach also bei Slot 5 dürfen die Erweiterungsmodule eingefügt werden.
Anbei zwei Bilder wie die Konfiguration mit der Softing-Software aussehen soll.
-
Hi Paul,
dank Dir für das Feedback!robotic74
-
Hallo Leute,
ich habe ein ähnliches Problem.Bei mir ist es ein Murrelektronik MPV_MK Modul das Probleme macht.
Obwohl ich mir die aktuelle GSD Datei aus dem Internet heruntergeladen und durch die Softing Software die *.bin Datei erstellt habe, bekomme ich, nach dem Warmstart ständig die Fehlermeldung das die Binärdatei nicht stimmt.Hat von euch schon einmal jemand eine CFG.BIN für ein Murr MPV_MK Modul erstellt?
Außerdem gibt es laut Hardwareplan 8 Eingänge und 8 Ausgänge.
Konfigurieren konnte ich aber höchstens 8 Eingänge und 2 Ausgänge??Mein Master ist eine DSQC 387
Gruß
Högi -
Hallo Leute,
ich habe ein Projekt indem ich die Profibus Erweiterung machen soll und die Adresse ändern jedoch bekomme ich die bin Datei nicht auf in der ich das ändern muss kann mir jemand sagen wie ich an die Software Softing herbekomme für profibus Erweiterung.
Gruß
Sinni
-
Hallo,
die bin-datei kannst du nicht wieder öffnen.
Du benötigst das Quellprojekt mit welchem die bin Datei erzeugt worden ist oder du erstellst dir ein eigenes Projekt.
-
such mal auf der Hd0a nach einer Datei *.cnf Datei, so enden die Projekte.
wenn du Glück hast ist das Projekt in Home hinterlegt, so mach ich das eigentlich immer
Dann hast du schonmal das Projekt....
fehlt dann nur noch Software + HardwareDongle
-
Hallo
ja das klingt schon mal gut da schaue ich morgen sofort mal nach wenn es nicht mehr dort hinterlegt ist weil ABB es gemacht hat und jetzt ich es selber machen möchte wie erstelle ich dann ein Projekt mit der EndungWeißt du zufällig wie teuer die Software ca ist?
Danke schon mal für die schnelle Antwort
Gruß sinni -
Hallo
habe ein Backup gemacht und es ist kein Datei Format mit Endung *CNF dabei Kann es auch eine Endung mit *RSF sein?
Gruß Sinni
-
erst mal nicht so gut
schau aber auch mal direkt auf den Rob nach, kann ja sein die Datei ist nicht im Home verzeichniss
Aber freunde dich schon mal mit den Gedanken an das Projekt neu anzulegen
-
Hallo
ja dann Freunde ich mich mal mit neu anlegen die Software mit dem dongle wird bestellt wie lege ich jetzt ein neues Projekt an das ich mit der Software arbeiten kann? Danke für die schnellen Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Sinniah -
Du installierst dir die Softing-Software und mit dem Dongle erstellst du dir dann den Masterkreis des Profibuskreises und anschließend kannst du mit der Softing-Software die bin-Datei erstellen.
-
Das Softing Tool ist alles andere als intuitiv zu bezeichnen....
ganz wichtig , du musst zuerst alle *.gsd in das Tool laden
und dann alle Slaves mit den Modulen richtig konfigurieren.
meistens dreht man da unzählige Runden bis alles läuft, (geht mir jedenfalls so)
ist ja was, was man meistens nicht jeden Tag macht.
-
Ja das stimmt wohl ich warte auf das Softing Tool haben wir bestellt werde berichten wie es klappt oder ich werde fragen was ich falsch mache 😉 danke an alle bisher habt mir um einiges weiter geholfen.
-
Hallo Leute,
es hat reibungslos geklappt danke an alle