Servus,
Durch Kundenbeistellung haben wir das erste mal eine IRC5 - Compact Steuerung im Haus. Außerdem haben wir wegen Lieferschwierigkeiten kein Profisafe sondern verdrahten die Sicherheitskreise an den Klemmleisten XS7, XS8 und XS9.
Die Ansteuerung erfolgt über eine Sick Sicherheitssteuerung.
Anbei der Schaltplan der Klemmleisten.
Die Seitenverweise in den Pfaden 0 und 2 führen auf die Klemmen X1 und X2 des Sicherheitsrelais und liefern jeweils eine 24V Spannung.
Die beiden Eingänge I6 und I8 sind die Rückmeldeeingänge der Sick-Steuerung.
Nun ist es so dass das ganze nur an Kanal 1 funktioniert (XS7). Beim Kanal 2 (XS8) bekommen wir den ES Kreis nicht geschlossen.
Die Schütze KF25-KF28 sind angezogen und wir haben überall Durchgang messen können.
Wir haben natürlich auch den Plan schon angezweifelt und haben etliche Variationen ausprobiert, Leider sind unsere Elektroniker auf kein Ergebnis gekommen.
Hat jemand schon Erfahrung mit der Compact-Steuerung und hat vielleicht einen korrekten Plan der Sicherheitsverdrahtung für uns?
Viele Grüße
Mich