TriggEquip Frage, einen Ausgang ain und ausschalten

  • Hallo, ich habe einen Ausgang, der auf der Bahn p1_05_1 zu p1_10_1 bei 200mm einschaltet. Das funktioniert soweit.

    Gibt es eine Möglichkeit, den Ausgang auch wieder bei. z.B. 100mm vor erreichen des Punktes p1_10_1 auszuschalten? (oder muss ich einen zusätzlichen Punkt setzen zum ausschalten?, wäre jetzt so meine schnelle Lösung)


    TriggEquip spray1_on,200 \start,0.1\DOp:=doIRB_ventil_auf,1;

    TriggL p1_10_1,v50,spray1_on,z50,TOOL_2\WObj:=wobj0;

  • ANZEIGE
  • Hallo,

    der Trigg-befehl kann bis zu 8 Trigger-Events während einer Bewegung verarbeiten.


    In Deinem Fall musst Du eine weitere Trigger-Definition zum Ausschalten des Ausgangs definieren und als zweites Trigger-Ereignis an die TriggL-Instruktion übergeben.


    Code
    TriggEquip spray1_on,200 \start,0.1\DOp:=doIRB_ventil_auf,1;
    TriggEquip spray1_off,100 \start,0.1\DOp:=doIRB_ventil_auf,0;
    
    TriggL p1_10_1,v50,spray1_on\T2:=spray1_off,z50,TOOL_2\WObj:=wobj0;

    Gruß

    Micky

    Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. (Albert Einstein)

Hilfe und Support für ABB Roboter Programmierung, Konfiguration, Inbetriebnahme finden Sie hier im ABB Roboter Forum. ABB Rapid Programmierung ist einfach, die Roboterforum Community hilft sehr gerne.