Hallo zusammen,
ich habe an eine ET200M, die über den Profibus von einer KRC2 angesteuert wird leider ein Problem. Die Karte wird zwar angesteuert, jedoch passt die Ausgangsspannung nicht zu der Eingestellten. Sie ist z.B. bei eingestellten 7V etwa 4,5V und bei 9V ist sie -1,5 V. Ein Muster konnte ich nicht finden, jedoch scheint mit der 0 bis 10V Bereich zwischen 6 und 8 V zu liegen.
Die Siemens Tabelle ist korrekt generiert und die Karte auch als Spannung geregelt eingestellt. Eine Fehlermeldung kommt nicht, der Bus läuft. Die Digitalen Ein und Ausgänge laufen alle.
Meine IOSYS.INI Zeile für die Karte lautet:
anout1=7,4,12,3,CAL27648
Die Adresse von 7 stimmt und vorher liegt eine Digitale Out Karte die 0-3 Belegt.
Die Ausgabekarte ist eine 2x 12 Bit Karte, Den Cal Wert habe ich mit Siemens abgeglichen, Die Karte hat plus minus 27648 Einheiten.
Gibt es noch eine andere Stelle wo was spezielles für die Analogkarte eingetragen werden muss?
Ich hoffe ich habe alle notwendigen Infos geschrieben...
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Mirco