Hallo Zusammen,
ich habe eine Zusatzbox mit einem FU für eine Spindel angeschlossen. Bei Fehler der Box löst sie auf dem X11 den Externen Notauskreis B aus. Ich trenne hierzu die Verbindung zwischen 1 und 4 am besagten X11.
Nach dieser Aktion muss ich die Box Enablen und die Verbindung 1:4 wird am X11 wieder gesetzt.
Nun kommt aber in der Fehleranzeige ein "Externe NOTAUS" der mit Quitt und Lokalem Notaus nicht mehr gelöscht werden kann. Der Lokale Notaus löst außerdem auch den Notaus der Box aus. Also beist sich hier die Katze vielleicht in den Schwanz.
Aber... ich hab zwei Optionen. Mach ich einen Warmstart... Notaus weg. Kann Starten.
Wenn ich unter Anzeige -> Diagnose -> ESC aufrufe ... Blinkt die KPS rot. Drücke ich jetzt im Menü Reset so wird der Fehler qutiert. Fertig die Kiste läuft wieder.
Wie bekomm ich das in den Griff mit dem externen Notaus? mach ich da irgendwas falsch? Muss ich den Notaus anders qutieren oder auslösen?
Daten: KRC2 ed05
Danke!