Hallo mal wieder,

irgendwie brauche ich die letzte Zeit öfters eure Hilfe als mir lieb ist.

Ein Roboter, der vor 2 Tagen noch in Auomatik gelaufen ist zeigt seit heute mehrere Sicherheitsfehler an.
Die genauen Fehlermeldungen lauten:
"Sicheres Gerät Safety Interface Board SIB Extended (SION-SI:Eingang 1)"
"Sicheres Gerät Safety Interface Board SIB Extended (SION-SI:Eingang 2)"

So geht es weiter mit Eingang 8,9,10,11,12,13,15

Laut Kukaunterlagen ist der SIB Ectended die Schnittstelle für die Überwachungsräume, aber die sind alle inaktiv....
« Letzte Änderung: 27. Februar 2019, 16:44:13 von SJX »
  • gefällt mir    Danke

Heute um 03:29:29
Antwort #1

Werbung

Gast

27. Februar 2019, 14:47:08
Antwort #1
Offline

roemhild


Thema kann geschlossen werden, nach einen Tag lang Fehlersuche ist aufgefallen dass beim Verkettungsschaltschrank 2 adern vertauscht wurden und dadurch ein Kurzschuss von Takt A auf Takt B entstanden ist