Hallo liebe Kommunity,

ich habe in meinem Kuka KRC4 Cell Programm den Standard-Befehl
P00 (#INIT_EXT,#PGNO_GET,DMY[],0) ; Initialize extern mode

Wenn ich das Cell-Programm anwähle und in T1 abfahre, läuft das Programm bis zu diesem Befehl und gibt auch richtig so die Fehlermeldung, dass die falsche Betriebsart angewählt ist, aus. Nach Umschalten auf Ext, meldet der Roboter Betriebsbereit und scheinbar startklar. Wenn man jetzt startet, macht der Roboter nichts. Erst mit Störung quittieren ($CONF_MESS) durch die SPS startet der Roboter.

Problem ist, dass meine SPS den Fehler nicht mitbekommt, und somit auch nicht anzeigt, dass man zuerst die Störung quittieren muss.
Warum wirkt diese Störmeldung nicht auch auf die Variable $STOPMESS? Muss ich hier noch etwas konfigurieren?

tenor
  • gefällt mir    Danke

Heute um 03:02:36
Antwort #1

Werbung

Gast

07. März 2019, 10:32:38
Antwort #1
Offline

Hermann


Vermute da eher eine Unschärfe im SPS-Programm.
Wie kommst Du darauf, dass durch das Signal $conf_mess das Programm startet, das muss für den Test/Nachweis irgendwie manipuliert werden? Vermute stark, daß dadurch auch der Rest irgendwie wieder in den Tritt kommt.
  • gefällt mir    Danke

07. März 2019, 11:55:16
Antwort #2
Offline

Nöhriaky


Sorry undeutlich geschrieben... mit $conf_mess quittiere ich nur diese Störung und erst mit einem Start an dem Roboter startet dieser.

Im Internet habe ich folgendes gefunden:
Stopmess ist ein Systemausgang ($Stopmess). Dieser Ausgang wird auf high geschalten, wenn am Roboter Meldungen vorliegen, die einen automatischen Start des Roboters verhindern können. Beim Projektieren ist es wichtig, diesen Roboterausgang mit in Betracht zu ziehen.

Das Pendant zu $Stopmess ist der Systemeingang $conf_mess. Auf eine positive Flanke an diesem Eingang werden die Meldungen, die $Stopmess auslösen quittiert, und der weitere automatische Startzyklus kann dann weitergehen.


Wenn mein Fehler ansteht, wird dieses $Stopmess nicht gesetzt.
  • gefällt mir    Danke

07. März 2019, 16:09:54
Antwort #3
Offline

SJX

Global Moderator
Hallo Nöhriaky,

Dein Problem wird wohl von der Unterscheidung Systemmeldung // Programmmmeldung her kommen.

Die Definition von $Stopmess ist hier nicht unbedingt klar in den Dokumentationen.

Auszug aus einer KUKA Doku:
"Dieser Ausgang wird von der Robotersteuerung gesetzt, um dem Leitrechner das Auftreten
einer Meldung anzuzeigen, die das Anhalten des Roboters erforderlich machte.
(z.B. NOT--AUS, Fahrfreigabe, Bedienerschutz, Sollgeschwindigkeit usw.)"

Als Beispiele werden hier nur Systemmeldungen aufgeführt.

Deine erzeugte Meldung kommt aus dem Programmablauf heraus:
Im Cell springst Du ins p00.src und bleibst dann hier stecken:
REPEAT
      IF ($I_O_ACTCONF==FALSE) THEN
          ERROR=TRUE
          MsgQuit("OperatorModeWrong", "P00")
      ENDIF
UNTIL ($I_O_ACTCONF==TRUE)

MsgQuit landest Du hier, wo auch Deine Quitmeldung herkommt und Du stehen bleibst.

  nHandle=Set_KrlMsg (#QUIT, Msg, MsgPar[], MsgOpt)
 
  WHILE ( Exists_KrlMsg(nHandle) )
    WAIT sec 0.1
  ENDWHILE

Hieraus wäre erklärbar das Verhalten des Systemausganges $stopmess.

Weiter würde dies auch das "zweifach" benötigte Pulsen von $conf_mess erklären.
Dass dies nicht ersichtlich ist in den Automatik extern Diagrammen auch, da eine anstehende Programmquittmeldung nichts zu tun hat mit der Standardprozedur des Anlaufes.

Wieso nicht im Cell einfach SAK auf Home in T1, dann gleich Umschalten auf Ext, und starten über SPS.


Gruss SJX



 