Hallo Kollegen,
bin mal wieder in China und habe hier Beladeroboter, Motorkolben von Band holen, CNC ent-und beladen, fertigen Kolben auf zweite Position Band.

Kommunikation mit Kettenband über Profinet.
Kollege hat Molex Profinet Karte eingebaut und über PC konfiguriert.
Laut Handbuch wäre das Mapping der I/O immer Rack 102 für Channel 1, aber Roboter meldet immer Invalid Rack number.

Von aussen lässt sich Karte anpingen.
Mit Ping Funktion vom Roboter aber Timeout.

Jemand vielleicht ersten Lösungsansatz für Morgen?

Merci!
« Letzte Änderung: 27. November 2018, 11:55:23 von Gerhard Reinig »
  • gefällt mir    Danke
Gerhard Reinig
Roboterprogrammierung
Fanuc KUKA ABB Comau Reis RobCad

Heute um 19:09:06
Antwort #1

Werbung

Gast

27. November 2018, 11:54:33
Antwort #1
Offline

Gerhard Reinig


Blöd.
Wenn man auf 4 Byte IN, 4 Byte OUT konfiguriert, dann kann man auch nur 32 Digitale IN und OUT mappen und bekommt auch nur dann gültiges Mapping.
Gelöst.