Hallo Freunde.
Gestern ist fast was Schlimmes passiert.
Wir haben eine Kunststoffmaschine wo Robi Teile entnimmt.
Teil wird erstmal gestanzt.
Abgestanzte Abfall hat sich in Stanze verklemmt.
Robi beim entnehmen am Abfall mit Greifer hängengeblieben und wegen "maximales Getriebemoment" in Störung gegangen.
Maschine hat das nicht mitgekriegt und wollte weitermachen.
Gott sei Dank Maschinenarbeiter war flink, hat NOT-AUS betätigt.

Welche Signale kann ich überwachen damit so was nicht passiert?

KR16
KRC2
Profibus Verbindung zu Siemens Steuerung

Zur Zeit läuft Anlage Tag und Nacht, also habe ich kein Robi zum testen.

Vielen Dank in voraus
Gruß MEGATRON  
Gespeichert

"Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 35 Jahre falsch machen." Kurt Tucholsky

"Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, erst dann wird es Frieden geben."
Jimi Hendrix (1942 - 1970), US-amerikanischer Rockmusiker
atw11m92
Junior Member
****
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 142



« Antworten #1 am: 17. März 2010, 15:18:55 »

auf der X11 Schnittstelle bekommst du ein Signal ob die Antriebe ein sind oder nicht -> das wäre zb etwas was du verwenden könntest
Gespeichert
Sebbi
Special Member
*****
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 235


Adlerauge sei wachsam


« Antworten #2 am: 17. März 2010, 15:22:42 »

Servus

1. sollte es ein Freigabesignal geben das beim fahren in die Stanze zurückgesetzt wird und beim herausfahren nicht zu früh wieder gesetzt.

2. zusätzlich könnte man das auch mit der Arbeitsraumüberwachung machen die ihn jeder betriebsart gesetzt wird sobald der Roboter in diesem bereich ist.

Ich würde beides kombinieren.

U Freigabesignal
UN RobinWorkspaceStanze
= Freigabe_Stanze

Gruß
Sebbi
Gespeichert
MEGATRON
Deluxe Member
******
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 380



WWW
« Antworten #3 am: 17. März 2010, 15:42:13 »

Eigentlich gibt Robi Freigabe an die Stanze sobald er raus gefahren ist.
Vielleicht ist das Vorlauf Problem?
Gespeichert

"Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 35 Jahre falsch machen." Kurt Tucholsky

"Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, erst dann wird es Frieden geben."
Jimi Hendrix (1942 - 1970), US-amerikanischer Rockmusiker
titan72
Global Moderator
Elite Member
*****
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 869



« Antworten #4 am: 17. März 2010, 17:52:13 »

Hallo,
benutz auf jeden Fall Global über dem Handshake einen Arbeitsraum high aktiv wenn Rob nicht im Bereich, dann bist du auf der sicheren Seite!!!
Gespeichert

‘Go To Statement Considered Harmful’

„Seit Jahren bin ich nun mit der Beobachtung vertraut, dass die Qualität von Programmierern eine abnehmende Funktion der Dichte von GOTO Anweisungen in ihren Programmen ist.“
Edsger W. Dijkstra

Dem haben wir nichts hinzuzufügen!
MEGATRON
Deluxe Member
******
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 380



WWW
« Antworten #5 am: 18. März 2010, 07:18:11 »

Komme nicht drum herum ein Arbeitsraum zu definieren.
Fallen auch irgendwelche Auto_Ext Signale ab wen Robi in Störung geht z.B. PRO_ACT und APPL_RUN.
Gespeichert

"Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 35 Jahre falsch machen." Kurt Tucholsky

"Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, erst dann wird es Frieden geben."
Jimi Hendrix (1942 - 1970), US-amerikanischer Rockmusiker
titan72
Global Moderator
Elite Member
*****
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 869



« Antworten #6 am: 18. März 2010, 09:47:17 »

$STOPMESS
Gespeichert

‘Go To Statement Considered Harmful’

„Seit Jahren bin ich nun mit der Beobachtung vertraut, dass die Qualität von Programmierern eine abnehmende Funktion der Dichte von GOTO Anweisungen in ihren Programmen ist.“
Edsger W. Dijkstra

Dem haben wir nichts hinzuzufügen!
stefanM
Global Moderator
Elite Member
*****
Offline Offline

Beiträge: 518


« Antworten #7 am: 18. März 2010, 15:34:55 »

Hallo,

kann man mit Arbeitsraumueberwachung loessen oder mit Handshake-Signal - in dem Fall hat halt der Handsahke versagt.
Wenn es ein Problem vom Vorlauf ist, wuerde ich halt einen Trigger programmieren.

Aktives Abschalten, wenn der Roboter in Störung geht sind die Hosentraeger zum Gürtel (zudem da die SGM erst wieder anhalten muss und beim auslaufen auch noch gegen den Greifer rammeln kann).

Gruss Stefan

PS: wenn ich sage Handshake versagt kann das auch an der Programmierung der SGM liegen!
Gespeichert
MEGATRON
Deluxe Member
******
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 380



WWW
« Antworten #8 am: 19. März 2010, 07:14:22 »

Danke Leute,
habe Fehler in S7 gefunden.
Anstatt und hatte ich oder.  pfeif

Gruß MEGATRON
Gespeichert

"Erfahrung heißt gar nichts. Man kann eine Sache auch 35 Jahre falsch machen." Kurt Tucholsky

"Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, erst dann wird es Frieden geben."
Jimi Hendrix (1942 - 1970), US-amerikanischer Rockmusiker
Seiten: [1] Nach oben Drucken 
Roboterforum für Industrieroboter Anwender  |  Industrieroboter Helpcenter  |  KUKA Roboter (Moderatoren: Werner Hampel, stefanM, IrrerPolterer)  |  Thema: Anlage stoppen wenn Roboter in Störung geht. « vorheriges nächstes »
Gehe zu:  


Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS