Roboterforum für Industrieroboter Anwender  |  Industrieroboter Helpcenter  |  Fanuc Roboter (Moderatoren: Sven Weyer, rob76)  |  Thema: Abfrage Not-Aus und Tür offen 0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema. « vorheriges nächstes »
Seiten: [1] Nach unten Drucken
Autor Thema: Abfrage Not-Aus und Tür offen  (Gelesen 578 mal)
Jörg
Neuling
*
Offline Offline

Beiträge: 7


« am: 22. Januar 2010, 16:45:09 »

Hallo,

Ich nehme gerade einen Fanuc-Roboter LR Mate 200iC mit R-30iA Mate-Steuerung mit Profibus-Verbindung zu einer S7-300 in Betrieb.
So weit habe ich das ganze schon am laufen, allerdings bleiben mir zwei Fragen:

1) Gibt es eine Möglichkeit über Profibus festzustellen welcher Not-Aus am Fanuc-Roboter betätigt ist ? (Teach Pendant / Schaltschrank). Die entsprechende Information würde ich gerne am Touch Display meiner Anlage anzeigen.

2) Ich habe ein Makro Sauger Ein und ein Makro Sauger aus. Diese habe ich auf zwei Tasten am Teach Pendant gelegt. Allerdings soll diese Funktion nur ausführbar sein wenn der Zustimmtaster am Roboter betätigt ist. Wie kann ich die Ausführung der Makros bei nicht betätigtem Zustimmtaster sperren?


Gruß Jörg
Gespeichert
Hermann
Elite Member
*******
Offline Offline

Beiträge: 595


« Antworten #1 am: 22. Januar 2010, 17:45:11 »

Hallo,
zu 1) hab' ich einstmals auch gesucht und soweit ich mich erinnern kann nix gefunden.

zu 2) Im Makro bei UO[2]=OFF alles überspringen? UO[2] bedeutet Motoren sind ein.

Gruss Hermann
Gespeichert
Jörg
Neuling
*
Offline Offline

Beiträge: 7


« Antworten #2 am: 23. Januar 2010, 08:54:43 »

Hallo,

2) vielen Dank für den Tipp, dass werde ich dann am Montag gleich mal ausprobieren.   danke

1) Schade, habe mir schon gedacht dass dies schwierig wird.
Am TP wird zwar angezeigt welcher Not-Aus betätigt ist, der Kunde möchte aber dass das Fanuc-TP in der Anlage versteckt ist. Nur beim Teachen soll es hervorgeholt werden.



Gruß Jörg
Gespeichert
dingi
Junior Member
****
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 157


« Antworten #3 am: 25. Januar 2010, 20:28:03 »

Hallo Jörg,

Wir haben im Schaltschrank an den Not-Aus-Taster einen zusätzlichen Kontakt angebaut und mit der SPS verdrahtet.

Frank
Gespeichert
heini0707
Special Member
*****
Offline Offline

Beiträge: 287



« Antworten #4 am: 27. Januar 2010, 11:26:22 »

Hi,

mit dem Dingi bin ich nicht einverstanden!
Zum TP kannst du nicht einfach noch zwei Litze reinziehen.
Dafür gibt es Interconnect, F3 (Select), und auf die SOP gehen, da kannst du alle Sicherheitsrelewanten Sachen abfragen

EMGOP => Emergency Stop Operator Panel
EMGTP => Emergency Stop Teach Panel
Gespeichert
heini0707
Special Member
*****
Offline Offline

Beiträge: 287



« Antworten #5 am: 27. Januar 2010, 12:28:21 »

Zu deinem zweiten Punkt:

Siehe mein Beitrag von vorhin und mach bei 3 Dadmanswich auf ein virtuelles z.B: DO[400]

Macro:

 1: IF DO[400]=OFF,JMP LBL[100]
 2: RO[1]=ON
 3: LBL[100]
 4: END

dat wars!   zwink
Gespeichert
Jörg
Neuling
*
Offline Offline

Beiträge: 7


« Antworten #6 am: 28. Januar 2010, 10:32:32 »

Hallo

   danke   merci

habe beide Probleme dank eurer Hilfe gelöst!


Vielen Dank!
//Jörg
Gespeichert
Jörg
Neuling
*
Offline Offline

Beiträge: 7


« Antworten #7 am: 29. Januar 2010, 08:35:45 »

Hallo,

jetzt ist doch noch eine weitere Frage aufgetaucht:
Mir ist es jetzt ein paar mal passiert dass ich den Roboter in T2 im Step gefahren bin, anschliessend Automatik gestartet habe, der Roboter sich jedoch danach keinen mm bewegt. Nach kurzer Suche ist mir dann jedesmal aufgefallen dass ich vergessen hatte den Step-Betrieb wieder zu deaktivieren.
Im Interconnect hab ich schon geschaut, scheint kein Signal zu geben ob Step aktiv ist.

Ich brauche enweder
A) eine Meldung das Step aktiviert ist, oder
B) Bei Start von RSRxxx in Zeile 1 Step automatisch deaktiviert wird.

Gibt es hierfür eine Lösung?



Mfg Jörg
Gespeichert
Fred Clever
Member
***
Offline Offline

Beiträge: 52



« Antworten #8 am: 29. Januar 2010, 14:37:58 »

Hallo Jörg,

so weit ich weiß, bekommst Du kein Signal aus dem Roboter heraus ob "Step" aktiviert ist oder nicht.
Solange aber "Step" aktiviert ist, bleibt das UOP-Signal "Cmd Enable" auf "false".

Jedoch ist dieses Signal eine Sammelstellt für allerlei Dinge, das anzeigt, ob der Roboter für AUTO Modus bereit ist oder nicht.
(wie. z.B. TP Enabled, Step aktiv, T1/T2/Auto...)

Daher müsstest meines Wissens den "Step" Modus per Hand immer abschalten.
Ich lasse mich aber auch gerne von meinen Kollegen hier belehren =).

Gruß
Fred
Gespeichert

Hoffnung ist der erste Schritt auf dem Pfad der Enttäuschung.
hermo
Junior Member
****
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 104



« Antworten #9 am: 29. Januar 2010, 15:42:23 »

Hallo Jörg,

Ich möchte zu Fred´s Aussage nochwas ergänzen...

Solange das CMD enable Signal nicht TRUE ist, wird dein Roboter keinen Programmnummer übernehmen.

Gruß hermo
Gespeichert

Wenn bereits der Ansatz falsch ist, so führt strenge Logik unweigerlich zum falschen Ergebnis. Nur Unlogik gibt Dir jetzt noch die Chance, wenigstens zufällig richtig zu liegen.
Jörg
Neuling
*
Offline Offline

Beiträge: 7


« Antworten #10 am: 02. Februar 2010, 08:02:39 »

Hallo,

habe mittlerweile des Rätsels Lösung gefunden:

Menü -> Setup -> Prog Select: Single Step auf ENABLED stellen.
Dann unter Details alles außer Prompt if failure auf ENABLED stellen.

Danach wird Step-Betrieb beim RSR-Neustart durch UOP automatisch deaktiviert.


Gruß Jörg
Gespeichert
Seiten: [1] Nach oben Drucken 
Roboterforum für Industrieroboter Anwender  |  Industrieroboter Helpcenter  |  Fanuc Roboter (Moderatoren: Sven Weyer, rob76)  |  Thema: Abfrage Not-Aus und Tür offen « vorheriges nächstes »
Gehe zu:  


Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC
Seo4Smf v0.2 © Webmaster's Talks
Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS