Hallo,

ist es möglich ein Device Net Modul mit E/As an die RS232 Schnittstelle einer Interbuskarte zu hängen und darüber den Datenaustausch zum Roboter zu realisieren?

An der Interbuskarte gibt es momentan noch LWL Ein- und Ausgänge. Die Kommunikation soll aber nicht über diese stattfinden.

Roboter: SEF SR25/A3 mit VRS2



Gruss Marco
Gespeichert

Hermann
Elite Member
*******
Offline Offline

Beiträge: 778


« Antworten #1 am: 10. März 2010, 16:10:10 »

Hallo,
ich kenne jetzt den Roboter nicht. Aber jede Interbus Master-Baugruppe, die ich kenne hat
eine RS232-Schnittstelle. Diese dient ausschliesslich der Konfiguration und Diagnose.
Da können keine E/A's drüber geführt werden.

Hermann
Gespeichert
Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #2 am: 11. März 2010, 16:12:32 »

Hallo Hermann,

danke für die schnelle Antwort.

Wie kann ich denn dann die Kommunikation realisieren, wenn ich die LWL-Anschlüsse nicht verwenden will?

Die Steuerung sieht so aus: siehe Bild



Gruss Marco
Gespeichert

WolfHenk
Forenjunkie
********
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1446


GIT d- s+:- a+ C++ UL+ P+ L+ E-- W++ !N !o !K w !O


WWW
« Antworten #3 am: 11. März 2010, 20:48:59 »

jedenfalls nicht über die RS232-Schnittstelle der Interbuskarte
Es gibt Interbus Optisch nach Interbus Kupfer -Umsetzer
Gespeichert

Wolfram (Cat) Henkel

never forget Asimov's Laws at the programming of robots...

"Safety is an integral part of function. No safety, no production. I don't buy a car without brakes."

http://www.xing.com/go/invita/5634410

PMs mit Anfragen wie "Wie geht das..." werden nicht beantwortet. Diese Fragen und die Antworten interessieren jeden hier im Forum.
http://roboterszene.de
Hermann
Elite Member
*******
Offline Offline

Beiträge: 778


« Antworten #4 am: 12. März 2010, 08:27:34 »

Hallo,
also ich sehe da nix verwendbares ausser der LWL-Schnittstelle.

Hermann
Gespeichert
Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #5 am: 15. März 2010, 12:42:10 »

Zitat
Es gibt Interbus Optisch nach Interbus Kupfer -Umsetzer
 

Wo bekomme ich sowas denn her?

Was kosten die ca.?

Sonst gibt´s keine Alternative??? huh



Gruss Marco
Gespeichert

Hermann
Elite Member
*******
Offline Offline

Beiträge: 778


« Antworten #6 am: 15. März 2010, 13:29:33 »

Hallo,
Woher? : Na Phoenix natürlich:  http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do;jsessionid=LpnBQWtwvkmlgGgc6hyJrgpqyF0TjqhyLs3k72TJlpxQwZX9xyK4!2041362699?UID=236813&parentUID=236783&reloadFrame=true
Preis? : keine Ahnung, Anruf dürfte genügen.

Alternative? :  huh kopfkratz Denken

Hermann
Gespeichert
WolfHenk
Forenjunkie
********
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1446


GIT d- s+:- a+ C++ UL+ P+ L+ E-- W++ !N !o !K w !O


WWW
« Antworten #7 am: 15. März 2010, 17:30:52 »

Alternative? :  huh kopfkratz Denken

Alternative=FALSE
Gespeichert

Wolfram (Cat) Henkel

never forget Asimov's Laws at the programming of robots...

"Safety is an integral part of function. No safety, no production. I don't buy a car without brakes."

http://www.xing.com/go/invita/5634410

PMs mit Anfragen wie "Wie geht das..." werden nicht beantwortet. Diese Fragen und die Antworten interessieren jeden hier im Forum.
http://roboterszene.de
Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #8 am: 16. März 2010, 14:03:58 »

Hmmm,

und das Abgreifen der Elektrischen Signale an der Platine ist vermutlich nicht so einfach möglich, richtig?
Also ich meine, dass man die Schnittstelle vor dem Konverter auf der Platine irgendwie anzapft (bevor die Daten zu LW umgewandelt werden)?!?!? Denken



Gruss Marco
Gespeichert

Hermann
Elite Member
*******
Offline Offline

Beiträge: 778


« Antworten #9 am: 16. März 2010, 15:33:38 »

Also alles was recht ist und nix für ungut,
aber die Idee ist dann doch ziemlich daneben. Shocked

Da passen die Signalpegel nicht, ausserdem schrottet man wahrscheinlich bei einem
Problem auf dem Feldbus gleich die ganze Kiste.

Finde Dich damit ab, dass Ihr da noch investieren müsst.
Am besten gleich den ganzen Haufen auf dem Flohmarkt verticken und was
vernünftiges anschaffen.

Hermann
Gespeichert
WolfHenk
Forenjunkie
********
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1446


GIT d- s+:- a+ C++ UL+ P+ L+ E-- W++ !N !o !K w !O


WWW
« Antworten #10 am: 16. März 2010, 20:28:57 »

*staun*

Nun, Marco, das ist WIRKLICH daneben.
Knappe und einzig richtige Antwort von Hermann.
Gespeichert

Wolfram (Cat) Henkel

never forget Asimov's Laws at the programming of robots...

"Safety is an integral part of function. No safety, no production. I don't buy a car without brakes."

http://www.xing.com/go/invita/5634410

PMs mit Anfragen wie "Wie geht das..." werden nicht beantwortet. Diese Fragen und die Antworten interessieren jeden hier im Forum.
http://roboterszene.de
Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #11 am: 18. März 2010, 19:14:03 »

Ja, alles klar.

Das war ja nur mal ein laut gedachter Gedanke. pfeif

Dann müssen wir auf die Lösung mit den LWL-Konvertern gehen.
Brauch ich da dann je LWL-Ein- bzw. Ausgang einen Konverter; und wie sieht das ganze dann mit der Anzahl / Ansteuerung der "elektrischen" E/As aus?


Danke und Gruss

Marco
Gespeichert

WolfHenk
Forenjunkie
********
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1446


GIT d- s+:- a+ C++ UL+ P+ L+ E-- W++ !N !o !K w !O


WWW
« Antworten #12 am: 18. März 2010, 21:09:44 »

ebay hilft: http://cgi.ebay.de/Phoenix-Contact-InterBus-S-IBS-STME-24-BK-LK_W0QQitemZ330413072246QQcmdZViewItemQQptZSPS_Bus_Logiksysteme?hash=item4cee275f76

Dazu die passendn Eingangs und Ausgangsbaugruppen...
 
Nutze EBAY mit INTERBUS
Gespeichert

Wolfram (Cat) Henkel

never forget Asimov's Laws at the programming of robots...

"Safety is an integral part of function. No safety, no production. I don't buy a car without brakes."

http://www.xing.com/go/invita/5634410

PMs mit Anfragen wie "Wie geht das..." werden nicht beantwortet. Diese Fragen und die Antworten interessieren jeden hier im Forum.
http://roboterszene.de
Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #13 am: 10. Mai 2010, 13:58:51 »

So, ich bin immernoch an dem Thema.

Erstmal herzlichen Dank an WolfHenk für die bisherige Hilfe!   supi

Ich bin bei meiner Suche bisher auf verschiedene Anbieter von LWL-Konvertern und Busknoten- bzw. I/O-Modulen gestoßen.
Nun habe ich eine Vorauswahl getroffen und würde jetzt gerne wissen, ob diese Kombination denkbar ist und auch funktioniert:

1. LWL-Konverter in verschiedenen Bauformen (vorzugsweise Stecker):

Optoelektronikvertriebs GmbH: http://www.oev-hamburg.de/?pid=44


2. Busknoten und I/O-Modul von Murr Elektronik:

Bus: http://onlineshop.murrelektronik.com/mediandoweb/index.php?sLanguage=German&BEGIN=1&AKTIV=1&pageturning=10&queryp=56001

I/O: http://onlineshop.murrelektronik.com/mediandoweb/index.php?queryp_help=&BEGIN=1&AKTIV=1&sLanguage=German&pageturning=10&search_order=&queryp=56168


Was haltet Ihr von diesen Baugruppen?
Könnte die Sache funktionieren?
Habt Ihr Erfahrungen mit diesen Anbietern?


Gruß Marco
Gespeichert

WolfHenk
Forenjunkie
********
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1446


GIT d- s+:- a+ C++ UL+ P+ L+ E-- W++ !N !o !K w !O


WWW
« Antworten #14 am: 10. Mai 2010, 15:06:20 »

zu 1: FALSE. Kein Interbus
zu 2: FALSE. Kein Interbus


Such Dir die passenden Teile von PHOENIX oder anderen und achte drauf die Bezeichnung "INTERBUS" zu finden.
PROFIBUS, CAN oder was weiß ich noch alles ist KEIN INTERBUS.

Achte auch darauf, NICHT 2Mbit zu haben.
Soweit ich weiß ist diese alte Karte 500 KBit/Sek.
Mischbetrieb mit 2Mbit geht nicht.
Gespeichert

Wolfram (Cat) Henkel

never forget Asimov's Laws at the programming of robots...

"Safety is an integral part of function. No safety, no production. I don't buy a car without brakes."

http://www.xing.com/go/invita/5634410

PMs mit Anfragen wie "Wie geht das..." werden nicht beantwortet. Diese Fragen und die Antworten interessieren jeden hier im Forum.
http://roboterszene.de
Seiten: [1] 2 Nach oben Drucken 
Roboterforum für Industrieroboter Anwender  |  Allgemeines zum Thema Industrieroboter  |  Bussysteme  |  Thema: Kommunikation Device Net über RS232 an Interbus Karte?!?! « vorheriges nächstes »
Gehe zu:  


Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006, Simple Machines Prüfe XHTML 1.0 Prüfe CSS