Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« am: 11. Mai 2010, 13:48:41 »

Hallo,

meine Interbus-Kommunikationsproblematik aus diesem Thread:

http://www.roboterforum.de/roboter-forum/bussysteme/kommunikation_device_net_ueber_rs232_an_interbus_karte-t7138.0.html

besteht weiterhin.

Jetzt hier mal ein Bild der Interbuskarte 5E1528_Rev-B und der aktuelle Stand:

In der Zubehörkiste zu dem Roboter SEF SR25 A3 haben wir, außer viel Schrott, noch ein Interbus Modul der Firma Phoenix gefunden.
Dieses hat die Bezeichnung IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK. Das Datenblatt hänge ich diesem Thread an.


Nun zu meinen Fragen:

- Kann ich dieses Modul zur Kommunikation verwenden (4 Eingänge und 2 Ausgänge)?
- Kann ich an dieses Modul die LWL Kabel von der Karte mit den entsprechenden Steckern einfach anschließen?
- Welche LWL Anschlüsse an der Karte muss ich denn verwenden?
- Muss ich dann an der Karte bzw. an dem Modul irgendwelche Einstellungen vornehmen?


Vielen Dank schon im Voraus!!!


Gruß Marco
Gespeichert

WolfHenk
Forenjunkie
********
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1446


GIT d- s+:- a+ C++ UL+ P+ L+ E-- W++ !N !o !K w !O


WWW
« Antworten #1 am: 11. Mai 2010, 17:30:12 »

Dein EA-Modul geht mit 500Kbit/sek. Das ist gut.
Die Sachen anschließen und Bus einlesen. Das sollte machbar sein.

An der Karte sehen, welches Master ist. Das ist Dein Freund...

Kurz: damit gehts wohl...
Gespeichert

Wolfram (Cat) Henkel

never forget Asimov's Laws at the programming of robots...

"Safety is an integral part of function. No safety, no production. I don't buy a car without brakes."

http://www.xing.com/go/invita/5634410

PMs mit Anfragen wie "Wie geht das..." werden nicht beantwortet. Diese Fragen und die Antworten interessieren jeden hier im Forum.
http://roboterszene.de
Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #2 am: 17. Mai 2010, 09:24:49 »

Hallo WolfHenk,

vielen Dank für die schnelle Antwort! supi

Das heißt dann, dass ich die LWL-Anschlüsse (IN / OUT) verwenden muss, die mit "Master" gekennzeichnet sind?

Wie genau funktioniert die Sache mit dem "Bus einlesen", die du angesprochen hast?
Brauche ich dazu Zusatzgeräte bzw. eine Software?



Gruß Marco
Gespeichert

WolfHenk
Forenjunkie
********
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 1446


GIT d- s+:- a+ C++ UL+ P+ L+ E-- W++ !N !o !K w !O


WWW
« Antworten #3 am: 17. Mai 2010, 18:06:29 »

an die rs232-schnittstelle deinen pc ankoppeln (nullmodemkabel)
Die benötigte software heißt IBS_CMD und kommt von phoenix

Gespeichert

Wolfram (Cat) Henkel

never forget Asimov's Laws at the programming of robots...

"Safety is an integral part of function. No safety, no production. I don't buy a car without brakes."

http://www.xing.com/go/invita/5634410

PMs mit Anfragen wie "Wie geht das..." werden nicht beantwortet. Diese Fragen und die Antworten interessieren jeden hier im Forum.
http://roboterszene.de
Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #4 am: 17. Mai 2010, 19:00:00 »

Zitat
Die benötigte software heißt IBS_CMD und kommt von phoenix

Und die kostet wieviel?!?!?! huh

Freeware wird das ja sicher nicht sein, oder?




Gruß Marco
Gespeichert

Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #5 am: 19. Mai 2010, 12:28:55 »

Ok, ich bin fündig geworden über die EAN-Nummer:

http://www.preisroboter.de/ergebnis20779285.html Shocked


Danke trotzdem an WolfHenk!!! applaus



Gruß Marco
Gespeichert

Stethi
Elite Member
*******
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 855



« Antworten #6 am: 19. Mai 2010, 22:11:04 »

Hallo...

Wenn mich nicht alles täuscht,gibts die manchmal auch gratis dazu,wenn du einen Roboter mit IBS kaufst.Kenn ich jedenfalls von früher so.

MfG
Gespeichert

Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #7 am: 09. Juli 2010, 09:28:30 »

Dein EA-Modul geht mit 500Kbit/sek. Das ist gut.
Die Sachen anschließen und Bus einlesen. Das sollte machbar sein.

An der Karte sehen, welches Master ist. Das ist Dein Freund...

Kurz: damit gehts wohl...

Hallo WolfHenk,

ich habe nun meine LWL-Kabel und was ich sonst noch brauche zusammen.
Muss man beim LWL-Kabel darauf achten, welcher der beiden FSMA-Stecker an der Roboterkarte in den IN bzw. OUT Steckplatz gesteckt wird?



Gruß Marco
Gespeichert

Rodney
Member
***
Offline Offline

Geschlecht: Männlich
Beiträge: 73



« Antworten #8 am: 09. Juli 2010, 16:13:07 »

So,

ich habe mich heute nochmal durch die Dokus von SEF und Phönix gelesen und habe einen Erfolg erzielt!!!

Die Kommunikation funktioniert!!!! supi


Vielen Dank nochmals an WolfHenk, der mich in der Sache ein riesen Stück weitergebracht hat!!! danke



Gruß und schönes Wochenende

Marco